전기설비에서 과전류 차단기의 종류와 선택 기준이 궁금합니다.
안녕하세요? 과전류 차단기에는 어떤 종류가 있으며 각각의 차단기를 선택할 때 주요 기준은 무엇인지 쉽게 설명해 주시기 바랍니다.
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.
과전류 차단기는 주로 퓨즈, 배선용 차단기(MCB), 누전 차단기(RCD) 등으로 구분됩니다. 퓨즈는 단순하면서도 저렴하지만 교체가 필요합니다. MCB는 과부하와 단락 보호가 가능하며 재사용이 가능합니다. RCD는 감전 사고를 예방하기 위해 사용됩니다. 선택 시에는 설비의 전류 용량, 회로 보호 필요성, 유지 보수의 용이성을 고려해야 합니다. 일반 가정에서는 주로 MCB와 RCD가 사용되며, 대형 설비에서는 다양한 보호 장치가 조합되어 사용됩니다.
제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.
1명 평가안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.
과전류 차단기에는 기계식, 전자식, 열동식 차단기가 있으며, 선택 기준은 차단기의 정격 전류, 응답 속도, 과전류 보호 특성 등을 고려하여 시스템의 용량과 보호하려는 부하에 맞게 선택해야 합니다.
1명 평가안녕하세요. 박준희 전기기사입니다.
대표적으로 많이 쓰이는 차단기는 MCCB입니다.
이건 가정용 또는 공장의 소내 차단기로 많이 사 용됩니다.
ACB(Air circuit braker)는 보통 설비 용량이 큰 곳에서 사용되며, 공장에서 예를 들면 변압기 2차측(440V부) AC B를 달아 그 후단 설비 보호를 합니다.
마지막으로 VCB(Vaccum circuit braker)는 변압기 1차측 예를 들 어 6.6kV 또는 22.9kV 등 고전압 라인에 달아 보호를 하는데 이용되죠.
감사합니다.
1명 평가안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.
과전류 차단기는 사용용도와 목적에 따라 아래와 같이 구분 할 수 있습니다.
기계식 차단기 - 주로 가정용이나 소규모 상업용 회로에서 사용 / 과부하및 단락 보호
퓨즈 - 소형 회로에서 사용 / 과전류 차단
VCB - 고전압 및 고용량 회로에서 사용 / 고전압에서 단락보호를 효과적으로 수행
서지보호기 - 서지전류로부터 보호 / 서진전류나 낙뢰 등으로부터 기기를 보호
과전류 차단기를 선택할 때는 정격 전류에 맞는 차단기를 선택해야 하고 과부하와 단락상황에서도 차단을 할 수 있어야 합니다. 차단기의 시간-전류 특성에 맞는 차단기 선택이 중요 합니다.