자격증
접지 공사가 되어있는지 확인부탁드립니다.
안녕하세요. 저희 집이 20년은 넘은 집인데 접지 공사가 되어있는지 궁금해서 사진첨부합니다. 저 나사가 접지부분인가요? 혹시 안되어 있으면 자전제품 이용에 큰 문제가 있나요?
55글자 더 채워주세요.
3개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.
접지극이 없는 것입니다. 전기공사는 별도로 해야하는 데 오래된집은 그렇지않죠
접지공사를 따로 하기보다는 집안에 누전차단기가 누전차단기가 아니고 배선용차단기라면 누전차단기로
교체하시기 바랍니다
안녕하세요. 강상규 전기기사입니다.
사진상의 콘센트에는 접지가 연결되지
않는 아주 구형콘센트입니다
인체보호나 기기보호, 안전상의
문제로 접지는 꼭 되어있어야합니다
안녕하세요. 박호철 전기기사입니다.
나사가 접지 된 부분 인지 모르겠고 나사 풀어보고 전선이 유무를 판단 해봐야 할것 같습니다.