국가정보자원관리원의 화재 원인은 무엇인가요?
저번주 국가정보자원관리원에 화재가 발생이 되어서, 현재까지도 복구가 되지않아서,
국민들이 많은 불편을 겪고 있습니다.
본인인증도 안되고, 온라인 증명서 발급등 국민들의 일상생활에 많이 필요한
서비스들이 마비가 된 상태인데요.
이렇게 불편을 초래한 국가정보자원관리원의 화재의 원인은 무엇인가요?
배터리때문이라고 하던데, 정확하게 원인이 무엇인지 궁금합니다.
리튬이온배터리로 인해서 화재가 발생했다고 합니다. 무정전 전원장치용 리튬이온 배터리는 2014년 8월에 설치돼 권장 사용 기간인 10년을 넘긴 상태였다고 합니다.
이번 화재의 가장 큰 원인은 5층 제7전산실에 설치된 무정전 전원 장치의 리튬이온 배터리가 폭발하면서 발생했습니다.
이 배터리에서 불이 나면서 대규모 화재로 이어지게 된 것입니다.
당시 이 리튬이온 배터리들은 지하 이전 작업을 앞두고 사전 작업이 진행 중이었다고 하구요.
일부 보도에 따르면 이 작업에 비전문업체와 아르바이트생까지 투입되었다는 의혹이 제기되기도 했습니다.
비전문가에 의한 작업은 내커리 취급 시 발생할 수 있는 위험을 더욱 키웠을 가능성이 있습니다.
리튬 이온 배터리는 효율이 좋지만 과열괴거나 충격이 가해질 경우 폭발 위험이 있어 매우 신중한 관리가 필요하죠.
결국 배터리의 자체적인 문제나 불안정한 상태, 작업과정에서의 미흡한 관리 등이 복합적으로 작용하여 화재가 발생한 것으로 보고 있습니다.
안녕하세요 서버 에 관여되는 리튬배터리가 사용기간이 10년인데 그 사용기간 10년이 지나고 현재 1년이 지난 상태였었구요 일단 교체 를 하는작업에서 사고가 발생한건데 교체도 전문가가 아닌 알바를 했다는ㅇ의혹이 있네요
더자세한 뉴스가 나와봐야 할듯합니다