동기발전기의 돌발 단락시 발생할 수 있는 현상은 무엇인가요?

안녕하세요. 전기기사 자격증을 공부중인 30대 여성입니다. 동기발전기를 보고 있는데 여기서 돌발 단락시 발생 할 수 있는 현상은 무엇인가요?

55글자 더 채워주세요.
5개의 답변이 있어요!
  • 안녕하세요. 전기기사 자격증을 취득한 30대 직장인입니다. 동기발전기에서 돌발 단락시 발생할 수 있는 현상은 단락전류가 급격히 증가할 수 있고, 전압강하 및 전력품질이 저하되고, 차단기 동작, 기계적 충격 및 과열이 발생할 수 있습니다.

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    동기발전기에서 돌발단락 발생 시 전류와 전압에 급격한 변화가 나타나며 기계적, 전기적 영향을 미치게 됩니다.

    1. 단락 전류의 급격한 증가 - 전류가 커서 권선에 큰 전자기력이 작용하여 기계적 손상 가능성 증가

    2. 발전기 내부 전압의 변화 - 전기자 반적용이 급격히 변하여 동기 발전기 내부의 공극자속이 급격히 감소

    3. 3단계 감쇠 현상 - 시간에 따라 전류의 상태가 3단계로 변화하며 단락이 계속 유지가 되면 발전기에 손상을 줄 수 있음

    4. 전자기력 및 기계적 스트레스 증가 - 코일의 변형, 절연 파괴 위험이 있음

    돌발 단락과 같은 현상이 발생할 경우 한류 리액터 등을 설치하여 단락전류를 제한할 필요가 있습니다.

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    동기발전기에서 돌발 단락이 발생하면 과도한 전류가 흐르게 되어 기계적 손상이나 열손상이 발생할 수 있습니다. 또한, 발전기 보호장치가 작동하여 발전기나 시스템의 안전을 유지하려고 시도합니다.

  • 안녕하세요. 박준희 전기기사입니다.

    동기발전기의 단자 부근에서 단락된 순간에 흐르는 돌발단락전류는 매우 큰 과도전류로서 권선을 소손 시키거나 코일 상호간에 큰 전자력이 발생하여 코일을 파손시킬 수 있다고 합니다.

    감사합니다.

  • 안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다. 동기발전기의 돌발 단락 시에는 주로 전류와 전압의 급격한 변화가 발생합니다. 이런 급격한 변화로 인해 기계적 충격과 열적 손상이 유도될 수 있습니다. 이러한 충격은 발전기의 구조적 손상이나 절연 파괴를 야기할 수 있으며, 시스템의 전체적인 불안정을 초래할 위험이 있습니다. 또한, 과도한 전류로 인해 보호 장치가 작동하여 발전기를 차단시키는 상황도 발생할 수 있습니다. 안전한 발전기 운영을 위해서는 철저한 보호 장치 설정과 정기적인 점검이 중요합니다. 제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.