송전선로에서 전압강하가 발생하는 이유와 이를 줄이는 방법은 무엇인가요?

송전선로를 통해 전력을 공급할 때 부하가 증가하면 전압강하가 발생하게 됩니다. 이는 수용가 측 전압 저하로 이어져 설비 효율에 영향을 줄 수 있습니다. 그렇다면 전압강하는 어떤 원리로 발생하며, 실무적으로 이를 개선하는 방법에는 어떤 것들이 있을까요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    전압강하는 전선의 저항과 리액턴스에 의해 발생하며, 전류가 클수록 더 크게 나타납니다. 이를 줄이기 위해 전선 굵기를 증가시키고, 역률을 개선하며, 승압 송전을 통해 전류를 줄이는 방법이 사용됩니다.

    채택 보상으로 82베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    송전선로의 저항과 리액턴스 성분 때문에 전류가 흐르면서 에너지를 잃어버리게되고, 결국 전압이 떨어지는 겁니다. 이를 개선하려면 송전 전압을 높여 전류를 줄이거나 전력용 콘덴서를 설치해 무효전력을 보상하는 것이 효과적입니다. 또는 굵은 전선을 사용해서 선로 임피던스를 직접 낮추는 방식도 실무에서 자주 쓰이는 방법이니 참고되시면 좋겠습니다.