RTD온도계 이상유므 확인방법이 있을까요?
안녕하세요. 산업현장에서 근무중인 직장인입니다. 현장 회면에서 온도가 이상해서 현장을 가보니 온도계는 육안으로 괜찮습니다. 어떻게 점검을 해봐야 온도계 이상유무를 알 수 있을까요?
2개의 답변이 있어요!
안녕하세요. 서수용 전기기사입니다.
RTD온도계는 여러 배선방식이 있는데 가장 보편적이누3선식으로 알려드리겠습니다. 3선중 한선은 공통성 다른 두개는 병렬구조로 연결된 선입니다. 일반적으로 공통선과 다른 두선 각각을 테스터기 저항을 측정하면 0도일때 100옴정도 나오고 온도가 높아짐에따라 저항이 올라갑니다.
채택 보상으로 93베리 받았어요.
채택된 답변안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.
현장에서 가장 쉬운 점검방법은 멀티미터로 저항값을 측정해 보는 것입니다. 0도일 때 100옴이 나오는지 확인하면 금방 알 수 있어요. 얼음물에 넣어서 0도가 정확히 뜨는지 보는 것도,좋은 방법이고 단자 결선이 헐겁지 않은지 꽉조여주는 것도, 중요합니다. 그리고 센서 저항값이 너무 높게 나오면, 단선일 확률이 높으니까 예비품으로 교체해서 테스트해보는 것을 추천함니다.