아핫뉴스실시간 인기검색어
아핫뉴스 화산 이미지
아하

학문

전기·전자

호화로운코요테192
호화로운코요테192

허용전류1600a 지지중케블50m 전압강하무시 케이블 어떻게 보내야 한나요?

부하750kw 저압380v 지중케블50m 전압강하무시 케이블 어떻게 보내야 하나요? 차단기는 얼마로 써야하나요,궁금합니다

55글자 더 채워주세요.
4개의 답변이 있어요!
  • 안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.

    부하 750KW 380V 저압에서 필요한 전류는 약 1420 A 정도이며 허용전류 1600A를 기준으로 전압강하를 무시한다면 CVT 325SQ × 4C급 이상을 병렬 2회로 이상으로 보내는 것이 일반적입니다. 차단기는 부하전류 대비 여유를 두어 1,600A~1,800A 정도의 배선용 차단기(MCCB)를 사용하고, 지락·과부하 보호를 위해 LS, ABB, 슈나이더 등의 전자식 차단기를 쓰는 게 좋습니다. 정확한 선정은 부하 특성 온도, 포설 방식, 접지 조건 등을 고려한 전기설계 기준에 따라야 하며, 정밀 계산 시 KEC 및 전선 허용전류표를 반드시 참조해야 합니다.

  • 안녕하세요. 전찬일 전문가입니다.


    대략적인 전류를 계산해봄녀 1300A 정도의 전류가 흐르는데요. CVT 325mm제곱 x 4C 또는 400 x 4C 정도를 2회로 병렬로 보내는것이 일반적입니다. 325로 구성을 회로 회로를 구성했을경우 1회로당 800A 씩 분담되어 안정적으로 보낼 수 있습니다

  • 안녕하세요. 김준연 전문가입니다.

    3상 전력은 p= 루트3 x 전압 x 전류 x 역률 x 효율입니다. 

    일반적인 역률 효율 값 0.9 0.9를 넣고 계산을 해보면 약 1600a 허용전류가 나옵니다. 이때 1.25배 이상 차단기를 사용해야 하므로 2000a 차단기를 설치하셔야 하며 기중차단기을 생각하셔야할것 같습니다. 정확한 선정은 부하특성도 보시고 배선용량 들을 살펴봐야 할것같아요

  • 안녕하세요. 조일현 전문가입니다.

    일반적으로 역률은 0.8 정도로 가정 한다면 1420A 입니다.

    1420A 정도의 전류를 단일 케이블 감당하기에는 어렵고 CV 케이블을 병렬 포설합니다.

    따라서 3-4회선 병렬 포설이 필요해 보이며 케이블 굵기는 150-325㎟ CV를 사용하게 됩니다.

    전압 강하를 무시하려면 50미터 길의 지중 케이블이라도 보통3%이하로 유지하는 것이 원칙입니다.

    차단기는 1600A 차단기가 적당해 보입니다.

    하지만 케이블 규격과 차단기 선정은 전압강하 계산과 온도 및 설치환경에 따라 결정하는 것이 중요합니다.