허용전류1600a 지지중케블50m 전압강하무시 케이블 어떻게 보내야 한나요?
부하750kw 저압380v 지중케블50m 전압강하무시 케이블 어떻게 보내야 하나요? 차단기는 얼마로 써야하나요,궁금합니다
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.
부하 750KW 380V 저압에서 필요한 전류는 약 1420 A 정도이며 허용전류 1600A를 기준으로 전압강하를 무시한다면 CVT 325SQ × 4C급 이상을 병렬 2회로 이상으로 보내는 것이 일반적입니다. 차단기는 부하전류 대비 여유를 두어 1,600A~1,800A 정도의 배선용 차단기(MCCB)를 사용하고, 지락·과부하 보호를 위해 LS, ABB, 슈나이더 등의 전자식 차단기를 쓰는 게 좋습니다. 정확한 선정은 부하 특성 온도, 포설 방식, 접지 조건 등을 고려한 전기설계 기준에 따라야 하며, 정밀 계산 시 KEC 및 전선 허용전류표를 반드시 참조해야 합니다.
안녕하세요. 전찬일 전문가입니다.
대략적인 전류를 계산해봄녀 1300A 정도의 전류가 흐르는데요. CVT 325mm제곱 x 4C 또는 400 x 4C 정도를 2회로 병렬로 보내는것이 일반적입니다. 325로 구성을 회로 회로를 구성했을경우 1회로당 800A 씩 분담되어 안정적으로 보낼 수 있습니다안녕하세요. 김준연 전문가입니다.
3상 전력은 p= 루트3 x 전압 x 전류 x 역률 x 효율입니다.
일반적인 역률 효율 값 0.9 0.9를 넣고 계산을 해보면 약 1600a 허용전류가 나옵니다. 이때 1.25배 이상 차단기를 사용해야 하므로 2000a 차단기를 설치하셔야 하며 기중차단기을 생각하셔야할것 같습니다. 정확한 선정은 부하특성도 보시고 배선용량 들을 살펴봐야 할것같아요
안녕하세요. 조일현 전문가입니다.
일반적으로 역률은 0.8 정도로 가정 한다면 1420A 입니다.
1420A 정도의 전류를 단일 케이블 감당하기에는 어렵고 CV 케이블을 병렬 포설합니다.
따라서 3-4회선 병렬 포설이 필요해 보이며 케이블 굵기는 150-325㎟ CV를 사용하게 됩니다.
전압 강하를 무시하려면 50미터 길의 지중 케이블이라도 보통3%이하로 유지하는 것이 원칙입니다.
차단기는 1600A 차단기가 적당해 보입니다.
하지만 케이블 규격과 차단기 선정은 전압강하 계산과 온도 및 설치환경에 따라 결정하는 것이 중요합니다.