SPD의 종류 및 특징은 무엇인가요?

안녕하세요. 전기기사 자격증을 공부중인 30대 중반 여성입니다. 피뢰설비를 공부중인데 그 중에 SPD의 종류 및 특징은 어떻게 되나요?

55글자 더 채워주세요.
답변의 개수
4개의 답변이 있어요!
  • 안녕하세요. 박두현 전기기능사입니다.

    서지보호장치는 전력시스템에서 발생할 수있는 서지전압을 차단하거나 제한하는 장치입니다

    전기설비나 전자기기등을 서지로부터 보호하는 데 사용됩니다

    1종 서지보호장치는 직접적인 낙뢰나 지락사고로 발생할 수 있는 대전류의 서지를 차단하는장치입니다

    2종 서지보호장치는 간접적인 낙뢰나 내부회로에서 발생하는 서지 보호장치입니다

    주로 건물 내부의 배전반이나 기기에 설치돼요

    그리고 3종은 소형전자기기나 감지기기등을 보호하는 장치로 서지전압이 매우 작거나 미세한경우에 사용됩니다

    이 장치는 비교적 낮은 전압과 전류의 서지를 차단할 수 있습니다

    만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.

  • 안녕하세요. 박준희 전기기사입니다.

    서지보호기를 설치하는 목적은 어떠한 이유로 해서 계통에 서지 전류가 들어올 때, 서지 전류가 서지보호기를 통해 흐르도록 하여 부하를 보호하려는 것입니다.

    주요 소자로는 MOV(Metal Oxide Varistor)를 사용하는데, 이는 정상상태에서 매우 큰 임피던스를 가지는 부품이 이용되죠.

    감사합니다.

    만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.

  • 안녕하세요. 전기기사 자격증을 취득한 30대 후반 직장인 남성입니다. SPD는 Surge Protective Device의 약자로 전력시스템에서 발생할 수 있는 과전압으로부터 설비를 보호하는 장비입니다.

    만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.

  • 안녕하세요. 유순혁 전기기사입니다.

    SPD, 즉 서지보호장치의 종류로는 1포트 SPD, 2포트 SPD, 전압 스위칭형 SPD 등이 있습니다.

    1. 1포트 SPD : 특정 직렬 임피던스가 없는 SPD입니다.

    2. 2포트 SPD : 분리된 입력과 출력단 사이에 특정 직렬 임피던스가 있는 SPD 입니다.

    3. 전압 스위칭형 SPD : 서지가 없을 때는 높은 임피던스를 가지지만, 서지전압에 반응하여 임피던스가 낮은 값으로 급변하는 SPD 입니다.