아하
  • 토픽

  • 스파링

  • 잉크

  • 미션


제육햄버거돈가쓰

제육햄버거돈가쓰

1등용 안정기 3개를 2등용 1개, 1등용 한개로 바꾸고 싶어요

1등용 안정기 3개를 2등용 1개, 1등용 한개로 바꾸고 싶어요

스위치 1을 눌렀을 때, 형광등 2와 3이 켜지고,

스위치 2를 눌렀을때, 형광등 1이 켜지게 하고 싶습니다.

2등용 안정기에서 나오는 검정색 선 2개(a, b), 흰색 선 2개(c,d)와

1등용 안정기에서 나오는 검정색 선1개(e), 흰색 선 1개(f)을 각각 단자 무슨 색에 연결 하면 되는지 궁금합니다.

또, 다른 장소의 형광등을 키면, 그림의 형광등이 깜빡 거리는데요 2등용 안정기에 형광등을 2개 물려서 그런가요? 1등용 안정기 3개를 쓰는게 더 안전한건가요? 궁금합니다.

4개의 답변이 있어요!

  • 조규현 전문가

    조규현 전문가

    전장R&D

    안녕하세요. 조규현 전문가입니다.

    1등용 안정기 3개를 2등용 1개와 1등용 1개로 변경할 때, 2등용 안정기에서 나오는 검정색 선 2개(a, b)는 보통 전원 연결선이므로 스위치에서 오는 전원선에 연결하고, 흰색 선 2개(c, d)는 각각 형광등의 양극에 연결합니다. 1등용 안정기에서 나오는 검정색 선1개(e)는 스위치에서 나오는 단선 전원선에 연결하며, 흰색 선1개(f)는 형광등의 한쪽 단자(보통 음극)에 연결합니다. 안정기의 선 색상과 단자 명칭은 제조사별로 다를 수 있으므로, 반드시 제품 매뉴얼을 참고해 정확히 확인하는 것이 안전합니다.

    형광등이 깜빡이는 현상은 2등용 안정기에 형광등 2개를 연결한 것이 주 원인일 수 있습니다. 2등용 안정기는 두 개의 형광등을 각각 독립적으로 구동하도록 설계되지만, 연결 상태나 선로의 접촉 불량, 혹은 전원 품질 문제로 깜빡임이 발생할 수 있습니다. 1등용 안정기 3개를 사용하는 경우 각 형광등이 독립적으로 안정된 전원 공급을 받기 때문에 안정성 면에서 유리하나, 설치 및 유지보수 측면에서 복잡할 수 있습니다.

    따라서 형광등의 안정적인 점등을 위해서는 안정기의 종류와 설치 환경에 맞게 올바른 연결 방식을 적용하고, 필요에 따라 전문 전기기술자의 점검을 받으시는 것을 권장드립니다. 전기 안전과 제품 수명을 위해 적절한 안정기 사용과 정확한 배선이 가장 중요합니다.

    참고 부탁드립니다.

  • 안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.

    2등용 안정기 검정선은 형광등 2,3의 한쪽에, 흰선은 나머지 쪽에 연결하시면 되고, 1등용 안정기 검정선은 형광등 1의 한쪽에, 흰선은 다른 쪽에 연결하시면 됩니다. 스위치 연결은 각각의 안정기 전원선에 맞게 배선하시면 되고, 깜빡임은 전압 불안정이나 접지 문제일 수 있습니다.

  • 안녕하세요. 김준연 전문가입니다.

    지금 형광등 2,3을 2등용 안정기로 연결하신다면 2등용에서 나오는 검은선은 a,b를 그대로 검은선으로 가시구요 

    두번째 2등용에서 나오는 흰선 c,d는 흰선으로 가시면 됩니다.

    세번째 형광등 1은  이제 1등용에서 나오는 검은색은 파란색으로 가시고 흰선은 흰선으로 가시면 됩니다. 

     

    자 이렇게 하시면 검은선에는 두선이 물리고 파란선에는 한선 흰선에는 3선이 물리게됩니다.

    검은선과 파란선은 스위치로 가는 핫선 배선입니다. 그렇기에 두가지로 나눠져있구요

    흰선은 중선선이기에 3선 모두 중성선인 흰선에 연결하시면 됩니다.

    다른곳에서 전등을 키셨을때 깜빡이는현상은 안정기와 크게 연관이 없습니다. 다른곳에 전기를 쓰시다보면 전압강하가 생기고 그로 인해 전압이 불안정될수도있습니다. 하지만 이런현상은 차단기와 질문자님이 전기를 사용하시는곳 거리가 먼곳이나 전선 굵기가 얇을때 발생하는 현상입니다. 지금 질문자님이 그런곳에 거주하시는지 부터 확인하시고 테스트기가 있으시다면 다른곳에 전등을 켜기전 후로 전압을 체크해보시면 제가 무슨말씀 하시는지 이해가 빠르실것 같습니다.

    제 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다

  • 탈퇴한 사용자

    탈퇴한 사용자

    안녕하세요. 조일현 전문가입니다.

    2등용 안정기는

    검정색 선 2개는 형광등 2,3의 한쪽 끝 연결 단자는 검정 및 파란 쪽

    힌색선 2개는 형광등 2,3의 나머지 한쪽 끝 연결 단자는 하얀 및 초록 쪽

    1등기 안정기는

    검정색 선1개는 형광등 1의 한쪽 끝 연결 단자는 검정 및 파란 쪽

    흰색 선1개는 형광등 1의 너머지 한쪽 끝 연결 단자는 하얀 및 초록 쪽

    스위치 연결은

    스위치1 은 2등용, 스위치 2는 1등용 안정기 전원선

    깜빡임의 원인은 전압이 불안정하거나 접지 불량 및 안정기 또는 램프 노후 등 ,2등용 안정기에 2개 물린 경우 등이 해당될 수 있습니다. 안전성으로 보면 1등용 안정기 3개를 각각 독립적으로 하는 것이 안전하다고 볼 수 있습니다.