학문
40KV 에너지 절연유지 거리가 어느정도 될까요?
ATM상태에서 한쪽은 40KV 에너지가 걸리고 한쪽은 GND 라고 하면 얼마나 거리가 가까우면 절연이 깨질까요? 20cm? 30cm? 따로 공식이 있을까요?
55글자 더 채워주세요.
1개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
안녕하세요. 박성균 과학전문가입니다.
공기중에서 1mm에 3kV 이상 인가시 절연파괴가 일어 납니다. 따라서 40kV인가시에는 대략 14mm이상 떨어 져있다면 절연파괴현상은 일어나지 않을것입니다.