전기-저압, 고압, 특고압 기준?

전기 Voltage에서 저압, 고압 그리고 특고압의 기준이 변경되었다고 하는데 어떻게 변경되었는지 궁금합니다. 그리고 Extra Low Voltage는 몇볼트인지요?

55글자 더 채워주세요.
답변의 개수
3개의 답변이 있어요!
  • 안녕하세요. 최우혁 과학전문가입니다.

    전기설비 기술기준이 2021년 변경되어서

    저압은 교류 1000V이하, 직류 1500V이하

    고압은 교류 1000V초과~7000V이하, 직류 1500V초과~ 7000V이하 입니다

    특고압은 7000V 초과입니다

    특저압은 3가지 회로가 존재하는데,

    SELV,PELV,FELV

    차례로 SELV는 교류 50V,직류120V이하

    PELV도 SELV와 마찬가지이며

    FELV도 마찬가지로 확인됩니다

    다만 이러한 특별저압 회로를 유지하기 위해 각기 다른방식의 접지나 보호회로가 필요합니다

    만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.

  • 탈퇴한 사용자
    탈퇴한 사용자23.12.12

    안녕하세요! 손성민 과학전문가입니다.

    전기 Voltage에서 저압 고압 특고압의 기준이 어떻게 변경되었는지 궁금하신 것 같아요. 예전에는 전기-저압은 1000볼트 이하 고압은 1000볼트 이상 10000볼트 이하 특고압은 10000볼트 이상으로 구분되었습니다. 하지만 최근에는 전기 안전 규정이 변경되면서 저압은 1000볼트 이하 고압은 1000볼트 이상 15000볼트 이하 특고압은 15000볼트 이상으로 변경되었습니다. 이는 전기 안전을 위한 조치로 이해하시면 됩니다. Extra Low Voltage는 50볼트 이하로 정의되어 있습니다. 이는 전기적 충격 위험을 최소화하기 위한 기준이며 일반적으로 전자제품이나 조명 등에 사용되는 전압입니다. 하지만 이 역시도 국가마다 다를 수 있으니 해당 국가의 전기 안전 규정을 확인하시는 것이 좋습니다.

    저압 고압 특고압의 기준이 변경된 이유는 전기 안전 규정을 엄격하게 하기 위해서입니다. 전기는 생명에 직결되는 위험이 있기 때문에 이를 최소화하기 위해 꾸준히 개선되고 있습니다. 따라서 이러한 변화는 우리 모두의 안전을 위한 것이니 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.

    도움이 되셨다면 아래 추천과 좋아요 부탁드립니다.

    만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.

  • 안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.

    1. 저압 (Low Voltage): 일반 가정이나 상업용 건물에 사용되는 전압으로, 대부분의 가정용 전기 제품과 조명이 이에 해당됩니다. 이전에는 약 100V에서 240V 사이의 전압을 저압으로 구분했지만, 정확한 기준은 국가 및 지역에 따라 다를 수 있습니다.

    2. 고압 (High Voltage): 공업용 건물이나 대형 시설에서 사용되는 전압으로, 전력의 공급과 전달을 위해 사용됩니다. 보통 1kV (1000V) 이상의 전압을 고압으로 정의합니다.

    3. 특고압 (Extra High Voltage): 전력 공급망에서 장거리 전력 전달을 위해 사용되는 매우 높은 전압입니다. 일반적으로 100kV (100,000V) 이상의 전압을 특고압으로 구분합니다.

    Extra Low Voltage (ELV)는 저압 범위에 속하며, 일반적으로 50V AC (70V DC) 이하의 전압을 가리킵니다. ELV는 전자 기기의 저전력 회로, 통신 시스템, 보안 시스템 등에 사용될 수 있습니다.