감지기 중 축적기능이 있는 감지기 사용 장소는
자동화재탐지설비의 감지기 설치기준 중 축적기능이 있는 감지기를 사용해야 하는 장소가 있는데 그 장소는 어떤 장소인지 알려 주세요.
안녕하세요. 양동선 전기기사입니다.
축적기능이 있는 감지기는
지하층 무창층 등으로서 환기가 잘되지 않는 장소
지하층 무창층 등으로서 실내면적 40m2 미만 장소
만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.축적기능이 있는 감지기 사용 장소는 다음과 같습니다.
1) 잦은 오작동 우려 및 좁은 장소
2) 실내면적이 40m2 미만의 장소
3) 감자기의 부착면과 실내바닥면적의 2.3m2이하인 곳
만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.안녕하세요. 유순혁 전기기사입니다.
자동화재탐지설비기준에 따르면 다음과 같습니다.
자동화재탐지설비의 수신기는 소방대상물 또는 그 부분이 지하층․무창층 등으로서 환기가 잘되지아니하거나 실내면적이 40 ㎡ 미만인 장소 또는 감지기의 부착면과 실내바닥과의 거리가 2.3 m이하인 장소로서 일시적으로 발생한 열기․연기 또는 먼지 등으로 인하여 감지기가 화재신호를발신할 우려가 있는 때에는 축적기능이 있는 것(축적형감지기가 설치된 장소에는 감지기회로의 감시전류를 단속적으로 차단시켜 화재를 판단하는 방식 외의 것을 말한다)으로 설치하여야 한다. 다만, 제4장의 “4.2 부착높이에 따른 감지기의 선정”의 단서 규정에 따라 감지기를 설치한 경우에는 제외한다.
만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.안녕하세요.
단독형감지기를 의미하는것 같습니다.
단독혐감지기는
천장 또는 반자의 옥내에 면하는 부분에 설치할 것
공칭작동온도가 최고주위온도보다 20℃ 이상 높은 것으로 설치할 것
감사합니다.
만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.
연기나 열이 서서히 축적되는 특성이 있는 장소. 예를 들어, 화재의 징후가 서서히 증가하는 대규모 상업 시설이나 산업 시설 , 환경 조건이 특별하여 감지기의 민감도 조절이 필요한 장소. 예를 들어, 극한의 온도 변화나 습도가 높은 환경에서 작동하는 시설입니다
만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.