아하

학문

전기·전자

지금도자고있는강아지
지금도자고있는강아지

다음과 같은 작업이 안전에 도움이되나요? 아니면 의미가 없나요?

1. 기존 노후 전선의 피복이 벗겨져 절연테이프로 처리한 부분이 있음

2. 해당부분을 제거하고 새 전선으로 바꿔서 다시 이어줌(커넥터와 절연테이프 사용)

3. 최종적으로는 일부는 노후전선이고, 일부는 커넥터에 연결한 새전선인 상태 (다 바꾸면 좋겠지만 현재 전선 전체를 교환할 수 없는 상태)

이렇게 하는게 의미가 있나요? 아니면 절연테이프나 더 꽁꽁 감아줄까요?

3개의 답변이 있어요!
  • 안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.

    지금 상태에선 부분 교체가 확실히 더 안전합니다 노후 전선의 벗겨진 구간을 제거하고 새 전선 커넥터로 물리적 접속을 회복하면 발연 아킹 위험이 크게 줄어듭니다 절연 테이프만 더 감는 건 임시 방편일뿐 부분 교체와 커넥터가 최선입니다

    1명 평가
  • 안녕하세요. 김상엽 전문가입니다.

    말씀하신 작업은 의미가 있습니다. 피복이 벗겨진 노후 전선은 절연 성능이 크게 저하돼 발열이나 누전 위험이 높기 때문에, 해당 구간을 제거하고 같은 규격의 새 전선으로 교체하는 것은 안정성 향상에 도움이 됩니다. 커넥터를 사용해 확실히 체결하고 절연 마감까지 제대로 한다면 단순히 절연 테이프만 여러 겹 감아두는 것보다 훨씬 안전합니다. 다만 노후 전선과 새 전선이 혼제된 상태에서는 가장 취약한 구간이 전체 안정성을 결정하므로, 임시 개선 효과는 있지만 근본적인 해결은 아니라느 점은 인지하셔야해요

    1명 평가
  • 안녕하세요. 박형진 전문가입니다.

    절연테이프로 감는것은 임시로 하는 것으로 습기나 물기, 열에 취약할 수 있습니다. 커넥터로 단단히 연결하시는게 좋습니다. 커넥터로 연결시 노후되지 않은 가운데쯤 깔끔한 내부전선을 커넥터로 연결해주면 도움이 될 수 있습니다.

    참고 부탁드려요~

    1명 평가