아하
검색 이미지
전기기사·기능사 이미지
전기기사·기능사자격증
전기기사·기능사 이미지
전기기사·기능사자격증
길쭉한봉고184
길쭉한봉고18425.01.09

개폐서지 이상전압을 방지하기 위해서는 어떻게 해야 할까요?

안녕하세요. 전기설비분야 자격증을 공부중인 30대 여성입니다. 개폐서지 이상전압으로 전기사고가 많이 발생한다고 하는데 이를 방지하기 위해서는 어떻게 해야 하나요?

55글자 더 채워주세요.
답변의 개수
4개의 답변이 있어요!
  • 안녕하세요. 전기기사 자격증 보유자입니다. 개폐서지 이상전압은 전력시스템에서 기기의 개폐시 전압의 급격한 상승으로 발생하는 과도전압인데 이를 방지 하기 위해서는 몇가지 방법이 있습니다.

    먼저 서지흡수기를 사용하는 방법으로 이상전압을 흡수해서 전압이 상승하는것을 막아줍니다. 두번째로는 고속차단기를 이용해서 빠르게 개폐를 하면 이상전압이 덜 발생합니다. 마지막으로 이상전압에 강한 케이블을 사용하고 접지를 최적화 시키면 이상전압을 방지할 수 있습니다.

    만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    서지 보호 장치는 개폐서지와 같은 이상전압이 전기 설비에 도달하기 전에 이를 차단하거나 흡수하는 장치입니다

    전압 강하 방지 장치는 전압이 급격히 떨어지는 현상을 방지하는 장치로, 개폐서지로 인한 전압 상승이 시스템에 영향을 미치지 않도록 도와줍니다

    만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.

  • 안녕하세요. 박두현 전기기능사입니다.

    개폐서지로 인한 이상전압을 방지하기 위해서는다양한 보호장치를 활용할 수 있습니다

    먼저 서지 흡수기를 설치하여 이상전압이 발생할 때 이를 흡수하고 접지로 안전하게 방출하는 방법이있습니다

    서지흡수기는 전압을 제한하고 전기기기나 회로를 보호하는 데 매우 효과적입니다

    그리고 RC스너버 회로를 사용하는 방법이 있습니다 이 회로는 스위칭 소자의 근처에 저항과 커패시터를 병렬로 배치하여 개폐과정에서 발생할 수 있는 고주파서지를 흡수하고 전압을 완화시킵니다 이를 통해 서지 전압이 전기 회로에 미치는 영향을 줄일 수 있습니다

    만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.

  • 안녕하세요. 박호철 전기기사입니다.

    개폐서지 방지 대책은 다음과 같습니다.

    전선 및 전기장치의 주기적인 유지보수를 통해 노후화 등의 결함을 미연에 방지하고, 차단기와 서지 보호기를 설치하는 것으로 빠른 대응이 가능하다.

    차단기의 소호력이 클수록 서지 발생 확률은 높아지므로 용량이 작은 차단기를 우선적으로 채용한다.

    만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.