프리액션밸브에 대해.문의 드립니다

소방시설중 프리액션밸브에 묻습니다

준비동작식이므로 1차배관에만 물이 차있고

2차배관세는 다기압이나 공기로 채워져 있는걸로 알고 있습니다

그러므로 1차배관 압력계는 세팅압력값이

2차 배관압력은 0이어야 하는데

우연잖게 점검시 2차 배관 압력계에도

동일한 압력이 설정 되어 있더군요

이럴경우 어떻게 조치해야 하나요?

55글자 더 채워주세요.
4개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
  • 꾸준한독서가
    꾸준한독서가

    안녕하세요. 이영훈 과학전문가입니다.

    프리액션 스프링클러 시스템에서는 일반적으로 1차 배관에만 물이 차 있고, 2차 배관은 공기나 질소 등으로 채워져 있습니다.

    이 시스템은 화재 감지기가 화재를 감지하면 1차 배관의 물이 2차 배관으로 이동하여 스프링클러를 작동시키는 방식으로 작동합니다.

    따라서, 2차 배관의 압력계에 압력이 나타나는 것은 정상적인 상황이 아닙니다. 이 경우, 다음과 같은 조치가 필요할 수 있습니다.

    먼저, 2차 배관의 압력계가 정확하게 작동하고 있는지 확인하세요. 압력계 자체의 오작동일 수 있으므로, 다른 압력계로 교체해보거나 검사해보는 것이 좋습니다.

    만약 압력계에 문제가 없다면, 1차 배관과 2차 배관 사이의 밸브 또는 연결 부분에 누수가 있는지 확인하세요.

    밸브가 완전히 닫히지 않았거나, 밸브나 배관에 손상이 있어 물이 2차 배관으로 유입되고 있을 수 있습니다.

    누수 부분을 찾았다면, 즉시 수리하거나 교체해야 합니다. 누수가 심각하다면 전문가에게 문제를 해결하도록 요청하는 것이 좋습니다.

  • 탈퇴한 사용자
    탈퇴한 사용자

    안녕하세요! 손성민 과학전문가입니다.

    프리액션밸브에 대해 문의해주셔서 감사합니다. 프리액션밸브는 화재 발생 시 빠른 대응을 위해 설치되는 소방시설 중 하나로 1차배관과 2차배관을 연결하는 역할을 합니다. 1차배관에는 물이 차 있고 2차배관에는 다기압이나 공기로 채워져 있어야 합니다. 따라서 1차배관 압력계는 세팅압력값을 2차배관 압력계는 0을 보여주어야 합니다. 그러나 점검 시 2차배관 압력계에도 동일한 압력이 설정되어 있다는 것을 알게 되셨군요. 이럴 경우에는 먼저 2차배관 압력계를 확인해보시는 것이 좋습니다. 만약 압력계에 이상이 없다면 프리액션밸브의 작동 상태를 확인해야 합니다. 프리액션밸브는 화재 발생 시 빠른 대응을 위해 설치되는 것이기 때문에 정기적인 점검과 유지보수가 필요합니다. 그리고 이런 문제가 발생하지 않도록 정기적인 점검과 유지보수를 권장합니다. 감사합니다.

    도움이 되셨다면 아래 추천과 좋아요 부탁드립니다.

  • 안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.

    프리액션밸브는 1차 배관에만 물이 들어가 있고

    2차 배관에는 공기가 채워져있습니다.

    1차 배관 압력계는 세팅압력값이 표시되고, 2차 배관 압력계는 0이 표시되어야 합니다.

    2차 배관에 물이 차있는경우와 2차 배관 압력 스위치가 고장난 경우가 있습니다.

    아마, 거의 2차 배관에 물이 차 있을 것입니다.

    답변이 마음에 드신다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.

  • 안녕하세요. 서수용 과학전문가입니다. 일단 압력계 타입이 중요한데 일반적인 아날로그 압력계이면 눈금발로 다른색으로 셋팅치 알려주는 커서가 있는데 뒷편에 제로스판 조정하는걸로 울직이시면 됩니다