안녕하세요. 이영훈 과학전문가입니다.
프리액션 스프링클러 시스템에서는 일반적으로 1차 배관에만 물이 차 있고, 2차 배관은 공기나 질소 등으로 채워져 있습니다.
이 시스템은 화재 감지기가 화재를 감지하면 1차 배관의 물이 2차 배관으로 이동하여 스프링클러를 작동시키는 방식으로 작동합니다.
따라서, 2차 배관의 압력계에 압력이 나타나는 것은 정상적인 상황이 아닙니다. 이 경우, 다음과 같은 조치가 필요할 수 있습니다.
먼저, 2차 배관의 압력계가 정확하게 작동하고 있는지 확인하세요. 압력계 자체의 오작동일 수 있으므로, 다른 압력계로 교체해보거나 검사해보는 것이 좋습니다.
만약 압력계에 문제가 없다면, 1차 배관과 2차 배관 사이의 밸브 또는 연결 부분에 누수가 있는지 확인하세요.
밸브가 완전히 닫히지 않았거나, 밸브나 배관에 손상이 있어 물이 2차 배관으로 유입되고 있을 수 있습니다.
누수 부분을 찾았다면, 즉시 수리하거나 교체해야 합니다. 누수가 심각하다면 전문가에게 문제를 해결하도록 요청하는 것이 좋습니다.