전기기능사 회로이론에서 등장하는 피상전력, 유효전력, 무효전력의 차이점과 역률의 물리적 의미는 무엇인가요?

전기기능사 회로이론의 핵심인 피상전력, 유효전력, 무효전력의 근본적인 차이점과 역률이 전력 계통에서 가지는 물리적 의미는 무엇인가요? 알려주시면 감사드리겠습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 최정훈 전기기사

    최정훈 전기기사

    연세대학교

    안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    피상전력은 전체 전력 공급량입니다. 그리고 유효전력은 실제 일하는 에너지이구, 무효전력은 자기장 형성에 쓰이는 에너지입니다. 구리고 역률은 이 중에서 유효전력이 차지하는 비율을 뜻합니다. 결론적으로 정리하자면 역률이 높을수록 전력 손실이 줄어들게됩니다. 즉, 설비 효율이 좋아지니까 전기 계통에서는 역률이 중요한것이라고 이해하시면 좋겠습니다. 감사합니다.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    저희가 사용하는 교류는 전압과 전류의 위상차가 발생하기 때문에 피상전력, 유효전력, 무효전력의 개념으로 설명을 합니다.

    피상전력 - 전압과 전류의 단순한 곱으로 설명할 수 있으면 설비가 감당해야 하는 총 부담 전력이라고 보시면 됩니다.

    유효전력 - 와트라는 단위를 사용하고 실질적인 에너비 소비 전력으로 저희가 내는 전기요금으로 내는 전력 입니다.

    무효전력 - 자기장이나 전기장에 저장됐다가 다시 전원으로 돌아가는 전력으로 에너지가 왕복만 하고 소비되지 않는 전력 입니다.

    역률 - 전체 전력 중에서 실제 일하는 비율로 역률이 좋다는 건 같은 일을 하더라도 더 적은 전류로 할 수 있다라는 뜻 합니다.