아핫뉴스실시간 인기검색어
아핫뉴스 화산 이미지
아하

자격증

전기기사·기능사

지적인달팽이211
지적인달팽이211

주방 led등을 교체했는데 구리선이

저 파란색 흰색이 주방 천장에서 나온 선입니다 보시다시피 최대한 힘을줘서 커넥터?에 연결을 했는데 저렇게 구리선이 살짝 나와있게 했습니다 불은 잘 들어옵니다

그런데 이게 선이 구부리기 너무힘들어서 일단 간신히 커넥터에 꽂긴했는데... 혹시 괜찮을까요? 아니면 구리선이 안보이게 어떻게든 커넥터에 넣어야할까요?

2개의 답변이 있어요!
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    구리선이 아주 조금 노출되었기에 사용에는 문제가 없을 수 있지만 안전상으로는 위험할 수 있습니다. 물론 너무 조금 노출되어서 90%는 안전하다 할 수 있지만, 10% 정도의 위험은 있습니다. 예시로는 실제 전기가 흐를 때, 노출된 범위가 작아서 파란색과 흰색 선이 부딪히는 단락사고의 위험은 없겠지만, 노출된 부위가 천장판에 부딪히는 지락의 위험은 배제할 수 없겠죠. 그리고 순간 아크로 인해 스파크가 발생할 경우 위험요소가 분명 있습니다. 가능하다면 지금 전선 피복이 너무 많이 벗겨져 있는데, 차단기를 내리고 커넥터에서 분리한 후에 전선끝단을 노출된 범위 길이만큼 자르고 다시 커넥터에 연결해 주시면, 위험 부담 없이 주방 LED를 사용하실 수 있으실 겁니다.

    1명 평가
  • 안녕하세요. 박준희 전기기사입니다.

    구리선은 실제 전기가 통하는 도체입니다. 그런 도체가 노출되어 있다는건 위험하죠. 살다보면 먼지나 이물질 벌레같은게 붙어 정전 혹은 화재까지 이어진다면 반드시 커넥터에 끼어넣어야 하죠.

    감사합니다.

    1명 평가