분전반 내 누전차단기가 간헐적으로 내려가는 원인이 무엇인가요?

가정이나 사업장 분전반에서 특정 가전제품을 사용하지 않는데도 누전차단기가 가끔씩 내려가는 현상이 발생하고 있습니다. 비가 오는 날이나 습도가 높은 날에 유독 심해지는 것 같기도 한데, 정확히 어떤 부분에서 문제가 생겨 이런 현상이 나타나는지 궁금합니다. 차단기 자체의 노후화 문제인지 아니면 눈에 보이지 않는 배선의 절연 불량 때문인지 구체적인 원인과 점검 방법이 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    결론부터 말씀드리면 누전차단기가 간헐적으로 내려가는 주된 원인은 전선로의 절연 성능 저하나 특정 기기의 미세한 누전 때문입니다. 특히 습도가 높은 날 차단기가 작동한다면 옥외 등기구나 콘센트 내부에 습기가 침투하여 일시적으로 절연 저항이 낮아졌을 가능성이 매우 큽니다. 또한 차단기 자체가 오래되어 감도 설정이 예민해졌거나 내부 부품이 열화되어 오작동하는 경우도 흔히 발생합니다. 우선 메가 테스터기를 활용해 각 분기 회로의 절연 저항 값을 측정하여 규정치 이하로 떨어지는 구간이 있는지 확인하고, 이상이 없다면 차단기 교체를 검토해보는 것이 좋습니다.

    채택 보상으로 173베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김준연 전기기사입니다.

    차단기가 잘작동하다가 비오는날이나 습도일때 차단기가 트립이 된다면 차단기 불량가능성은 낮습니다. 다만 이렇게 지속적으로 트립이 된다면 차단기가 불량을 가능성이 점점 높아집니다. 차단기에 연결되어있는 부하가 어떤 부하인지 어떤기기를 돌리는지 확인하셔야합니다. 해당 기기가 물에 취약하거나 노후로인하여 습도에 민감한 상태라면 누전차단기가 트립될가능성이 높습니다. 누전차단기는 되돌아는 전류차이를 통하여 누전을 체크합니다. 만약 기기나 배선에 절연이 약해져 전류가 누전이된다면 차단기가 기기와 인체사람 감전을 방지를 위해서 차단시키기 때문에 해당 기기를 먼저 면밀히 살펴볼 필요가 있습니다.