최광민 전기기사
한국전기기술인협회
∙
안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.
변압기는 철손(무부하손)과 동손(부하손)이 존재하는데, 부하율이 너무 낮으면 철손 비중이 커져 효율이 떨어지고, 너무 높으면 동손이 증가해 발열과 수명이 감소합니다. 따라서 두 손실이 균형을 이루는 지점(보통 50~70% 부하율)에서 효율이 가장 좋습니다.
채택 보상으로 70베리 받았어요.
평가
응원하기
최정훈 전기기사
연세대학교
안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.
부하율은 변압기의 손실과 효율을 결정짓는데, 보통 철손과 동손이 같아지는 40~60% 정도에서 가장 효율이 좋습니다. 너무 낮으면 무부하손 비중이 커저서 비효율적이고 너무 높으면 수명이 짧아지니 적정 수준을 유지하는 게 중요해요. 상황에 맞춰서 예비 용량까지 고려해 50% 안팎으로 맞추는 게 제일 베스트라고 이해해주셔도 좋을것 같아요.