아하
자격증

전기기사·기능사

길쭉한봉고184
길쭉한봉고184

설비를 증설할 경우에 다시 체크해야 할 전기 관련 수칙이 있나요?

안녕하세요. 이번에 사업장에 설비가 증축되어서 전기판넬을 다시 구성하는데 어떻게 해야 할지 몰라 막막하네요. 이 때 체크를 해야 할 중요한 사항들이 있을까요?

55글자 더 채워주세요.
6개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
  • 안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.

    설비 증설 시 가장 먼저 전력 수요량을 재평가해야 합니다. 설치된 설비의 총 전력을 확인하고 주 전원으로부터 충분히 공급될 수 있는지 검토하세요. 전기판넬의 용량은 새로운 부하에 충분히 대응할 수 있어야 하며, 과부하를 방지하기 위해 적정한 차단기를 선택하는 것이 중요합니다. 또한 전류와 전압의 변화에 따라 배선의 굵기를 재설계해야 할 수 있습니다. 안전을 위해 접지와 차단 장치의 적절한 설치도 신경 써야 합니다. 추가적으로 관련 법규나 안전기준을 준수하여 준공 검사를 철저히 준비하는 것이 필요합니다.

    제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.

  • 안녕하세요. 박준희 전기기사입니다.

    가장 중요한 핵심은 증설되는 설비의 용량입니다.

    그걸 고려해야 전기설비의 용량을 얼마나 증축해야되는지 계산이 되니까요.

  • 안녕하세요. 박호철 전기기사입니다.

    각 부하에 소비 전력 체크 한 후 메인차단기 용량 누전차단기 용량을 선정하여 증설 해야 합니다. 또한 전선의 두께도 각 부하 라인의 전류량 측정하여 선정 해야 합니다.

  • 안녕하세요. 강상규 전기기사입니다.

    일단 한전과의 계약용량을 확인해보셔야합니다

    그리고 구내에 들어온 변압기용량과

    설비용량, 실가동부하용량을 확인하여

    신규설비의 용량을 증설해도 좋은지

    판단하셔야 합니다

    기존의 설비용량을 재개편해야될지도,

    신규증설 해야될지 결정해서

    설비를 설치하시면됩니다

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    설비증설하는 데에 문제될것은 어려운것은 없을겁니다. 그저 증설 용량에 맞춘 정격 차단기용량, 부하를 위한 전력케이블 증설정도입니다

  • 안녕하세요. 전기설비 안전관리자입니다. 설비를 증설할 경우 중요한 사항은 모든 설비의 부하용량 즉 전류 값입니다. 이에 따라 20~30프로 이상 여유율을 주어 차단기를 선정합니다. 그리고 차단기 용량에 따른 케이블 굵이를 선정해 주면 됩니다.