누전 차단기별 케이블 SQ가 궁금합니다

추가 질문입니다

분전반철치시 케이블 두께가 궁금합니다

차단기 EBS 403C 300A 3상 설치

메인선 95sq로 들어옵니다 .

그리고 장비쪽 나가는 케이블 sq궁금 208v입니다

장비하고 케이블은 GW관 통과후 장비 전원선에 입선 길이 5M,이내

접지 sq는

그리고 똑같은장비

EBS203C 200A 입니다

똑같은 상황

장비 크기가 다를뿐

메인선모름 208v

어떤 케이블이 적당한지요

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 이승호 전문가입니다.

    전기 설비 설치 시 케이블 굵기 선정은 허용전류와 전압강하 그리고 시공 환경을 종합적으로 고려해야 합니다.

    먼저 메인 차단기가 EBS 403C 300A인 경우를 보면 입력되는 메인선이 95sq라고 하셨는데 이는 차단기 용량인 300A를 감당하기에 다소 부족해 보입니다. 일반적으로 3상 300A 차단기에는 주변 온도나 배선 방식에 따라 차이가 있지만 보통 120sq에서 150sq 정도의 전선을 사용하는 것이 안전합니다. 95sq는 200A 초반대 부하에 적합한 수준이므로 메인 차단기 용량에 맞춰 전선을 증설하거나 부하 사용량을 엄격히 제한해야 화재 위험을 막을 수 있습니다.

    장비로 나가는 208V 라인의 경우 거리 5m 이내로 짧기 때문에 전압강하 영향은 미미합니다. 하지만 장비의 정격 전류가 차단기 용량인 300A에 육박한다면 장비 쪽 케이블 역시 메인선과 동일하게 120sq 이상의 규격을 사용해야 합니다. 금속제 가요전선관인 GW관을 통과할 때는 전선에서 발생하는 열이 방출되기 어려우므로 전선 굵기를 한 단계 더 여유 있게 잡는 것이 좋습니다. 접지선 굵기는 기술 기준에 따라 주전선 단면적의 절반 수준인 50sq에서 70sq 정도를 연결하면 규정에 적합합니다.

    두 번째 상황인 EBS 203C 200A 차단기 설치 건에 대해서 답변드립니다. 200A 차단기라면 메인 전선은 70sq에서 95sq 사이를 사용하는 것이 일반적입니다. 장비 전압이 동일하게 208V이고 거리가 가깝다면 장비로 나가는 선 역시 차단기 정격에 맞춰 70sq 이상을 권장합니다. 접지선의 경우에는 35sq 정도면 안정적으로 운용이 가능합니다.

    현장 여건상 전선관 내부의 점유율이나 주위 온도에 따라 허용전류가 감소할 수 있으니 위 수치보다 한 단계 높은 규격을 선택하는 것이 장기적인 안전 측면에서 유리합니다. 반드시 전기공사 면허가 있는 전문가를 통해 절연 저항과 접지 저항을 측정하며 작업을 진행하시기 바랍니다.

    채택 보상으로 239베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김상엽 전문가입니다.

    300A는 보통 70~95sq, 200A는 50~70sq 사용하며 접지는 절반 수준 적용합니다.

  • 안녕하세요. 박재화 전문가입니다.

    작성하신 조건만 본다면 SQ 확정은 어렵고, 장비 명판의 전류와 포설 조건을 같이 봐야할 것으로 생각됩니다.

    중요한 것은 장비 부하전류보다 차단기가 크고, 차단기 정격보다는 전선 허용 전류가 더 커야 안전하다는 점입니다. 대략적으로 CV 동선을 기준으로 한다면 200A는 95 SQ 이상 120 SQ 사이 정도, 300A는 150SQ는 애매할 수도 있기 때문에 185SQ 이상까지도 검토되는 경우들이 있다고 합니다.

    특히 300A 차단기에 메인선이 95SQ라면 현장 조건에 따라서 부족할 수 있기 때문에 그대로 맞다고 보기는 어려울 것 같습니다. 그리고 접지는 보통 상선 굵기가 커질수록 같이 키우고, 200A급은 50SQ 전후, 300A 급은 70~95SQ 이상 검토가 필요로 한 경우가 있습니다.

    그리고 3상 장비는 전류가 크게 흐를 수 있으니, 될 수 있으면 전기기술자에게 부하전류 기준으로 최종적으로 산정을 받으시는 것이 안전할 것으로 생각됩니다.