변압기의 용량산출은 어떻게 해야 하나요?
안녕하세요. 전기기사 자격증 공부중인 30대 중반 여성입니다. 변압기에 대해서 공부중인데 변압기 용량산정을 어떻게 산출하나요?
안녕하세요. 전기기사 자격증을 보유하고 있는 30대 직장인입니다. 변압기의 용량 산출은 부하전력/역률로 해서 피상전력을 산출하고 여기에서 피상전력X여유율(보통 1.2)을 하면 산정이 됩니다.
1명 평가안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.
변압기 용량 산출은 부하 용량을 기준으로 계산하며, 일반적으로 다음 공식을 사용합니다.
변압기 용량(S) = (부하의 총 유효전력 P) ÷ (역률 cosθ × 효율 η) [kVA]
또는 삼상 변압기인 경우,
S(kVA) = (√3 × V × I) ÷ 1000
여기서,
P: 총 부하의 유효전력(kW)
V: 선간전압(V)
I: 부하 전류(A)
cosθ: 부하의 역률(보통 0.8~0.9)
η: 변압기 효율(보통 95~98%)
실제 변압기 용량을 선정할 때는 부하 용량에 여유율(약 20~30%)을 추가하여 과부하를 방지하는 것이 일반적입니다.
예를 들어, 100kW의 부하가 있고 역률이 0.9, 효율이 98%라면,
S = 100 ÷ (0.9 × 0.98) = 약 113kVA
따라서 125kVA 이상의 변압기를 선정하는 것이 적절합니다.제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.
안녕하세요. 유순혁 전기기사입니다.
변압기 용량 산출은 전력 소비량과 부하 특성을 기반으로 계산합니다! 공식으로는 피상 전력 = 유효 전력 / 역률 로 계산 가능합니다. 여기에 부하의 여유율을 추가로 곱하여 변압기 용량을 선택하며, 과부하 발생 가능성을 대비해 향후 확장성까지 포함된 여유 용량을 설정하는 것이 중요합니다~!