이 누전차단기 용량이 32A인가요 30A인가요?

차단기 고장나서 근처 전기가게에서 사왔는데

30A짜리 맞나요?

스티커에 32AF라고 써있는건 뭘까요?

30A짜리 맞게사왔는지 궁금합니다

55글자 더 채워주세요.
5개의 답변이 있어요!
  • 전종철 박사
    전종철 박사
    한신엔지니어링

    안녕하세요. 전종철 박사입니다.

    네 30A 누전차단기 맞습니다.

    교체시 코팅장갑 착용하여 감전에 주의하시기 바랍니다.

    감사합니다.

  • 안녕하세요. 박형진 전문가입니다.

    맞습니다. 정격감도전류에 보시면 30mA 라고 나와있습니다.

    30mA에 맞추시면 됩니다.

    참고 부탁드려요~

  • 안녕하세요. 김준연 전문가입니다.

    누전차단기 부하용량 30a 맞습니다. 산업용차단기이고 정격감도전류가 30ma으로 적당합니다. 교체 잘하시길 바라며 활선상태에서 아닌 전기차단된 상태에서 안전하게 교체하시는것을 추천드립니다.

    제 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다.

  • 안녕하세요. 조일현 전문가입니다.

    30A짜리 맞습니다.

    32AF란 의미는 해당 프레임이 수용할 수 있는 최대 정격 전류를 의미합니다.

    해당 제품이 32AF 프레임 안에서 32A까지 설정할 수 있다는 뜻입니다.

  • 안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.

    사진 속 누전차단기는 정격전류 30A짜리가 맞습니다 스티커에 적힌 32AF는 차단기의 프레임 사이즈로 이 제품이 최대 32A까지 견딜 수 있는 외형 구조를 가졌다는 의미이며 실제 차단 동작은 30A에서 이루어 집니다 맞게 구매하신 거라 생각 됩니다