자격증
가장정갈한등심
채택률 높음
차단기의 차단용량은 왜 중요하며 정격전류만 맞으면 되는 것이 아닌가요?
전기설비를 공부하다 보면 차단기를 선정할 때 정격전류뿐 아니라 차단용량도 반드시 확인해야 한다고 배우는데, 처음에는 정격전류만 맞으면 되는 것 아닌가 싶어서 헷갈렸습니다. 예를 들어 부하전류가 50A 정도라면 50A 이상 차단기를 쓰면 되는 것 같은데, 왜 단락전류까지 계산해서 차단용량을 따로 확인해야 하는지도 궁금합니다.
특히 단락사고 시에는 수천 암페어 이상의 큰 전류가 흐를 수 있다고 하는데 왜 정상상태와 사고상태 전류 차이가 그렇게 큰지도 이해가 잘 안 됩니다. 또 차단기는 단순히 전류를 끊는 장치라고 생각했는데, 왜 차단 과정에서 아크가 발생하고 이것을 소호하는 기술이 중요해지는지도 궁금합니다.
그리고 차단용량이 부족한 차단기를 사용하면 단순히 차단이 늦는 정도가 아니라 폭발이나 화재 위험까지 생길 수 있다고 들었습니다. 왜 차단 실패가 그렇게 위험한 상황으로 이어지는지도 알고 싶습니다.
또 변전소에서는 진공차단기와 가스차단기 같은 여러 종류 차단기를 사용하는데, 각각 어떤 방식으로 아크를 끄는지도 궁금합니다. 공기 중에서는 전류를 끊어도 불꽃이 계속 이어질 수 있다고 하는데 왜 그런 현상이 발생하는지도 자세히 이해하고 싶습니다.
결국 차단기의 차단용량이 왜 중요한지, 그리고 실제 사고전류 상황에서는 차단기 내부에서 어떤 전기적 현상이 일어나는지 전기설비와 연결해서 자세히 설명 부탁드립니다.