아하
학문

전기·전자

말쑥한왈라비203
말쑥한왈라비203

950kw 전기 간선때문에 질문드립니다.

950Kw를 저압케이블로 끌 생각인데

병렬 포설 할경우 CV케이블 몇sq로 포설해야하나요?

거리는 250m 정도 되는데 몇단포설로 해야가능할까요 ?

계산공식이 따로있는지도 알려주시면 감사하겠습니다.

55글자 더 채워주세요.
4개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
  • 안녕하세요. 전찬일 전문가입니다.

    950kW 용량을 저압 케이블로 연결할 때는 전류와 전압 강하, 허용 전류 등을 고려해야합니다. 950kW를 380v 3상 기준으로 계산하면 약 1440A 정도 전류가 흐르는데 한 가닥 케이블로는 감당하기 어렵기 때문에 병렬 포설이 필요합니다. cv케이블은 규격별로 허용 전류가 정해져 있어서, 병렬로 몇가작을 깔아 야 하는지 결정하게 됩니다
    I = P ÷ (√3 × V × PF)
    여기서 I는 전류 P는 전력, v는 전압 , PF 는 전력 계수입니다. 이 공식으로 얼마나 큰 전류가 흐르는지 계산해서 그에 맞는 케이블 크기와 병렬수를 정할 수 있습니다. 대략적으로 cv 185sq 이상 케이블을 46가닥 별령로 포설하는 경우가 많습니다

  • 안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.

    950kW 부하는 약 1440A 전류를 유발하니, CV 185sq 이상 케이블을 병렬로 4~5단 포설하는 게 적합합니다.

    거리 250m에서는 전압강하도 고려해야 하니, 150sq 이상 케이블을 추천드리며, 정확한 설계는 전압강하 계산과 현장 조건에 따라 달라질 수 있답니다.가장 정확한 것은 실사를 해본 후 정하셔야 합니다.

  • 안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.

    950kW 부하를 저압으로 공급하려면 전류가 약 1,443A에 달하므로 CV 케이블 325A 내외의 허용전류 기준으로 약 4~5단 병렬이 필요합니다. 거리 250m에서는 전압강하도 고려해야 하므로 150sq 이상을 사용하는 것이 일반적이며, 정확한 선정은 전압강하 계산과 차단기 정격 온도 조건 등을 반영해 설계해야 합니다. 보다 정밀한 설계를 위해 전기설비설계 기준서 또는 전기기술사를 통한 검토가 필요합니다.

  • 안녕하세요. 조일현 전문가입니다.

    전류 계산은 P 분의 루트3 * V *역률 이며, 케이블 허용전류는 기중 포설 시는 500A, 지중은 400A 내외 입니다.

    전압강하는 250미터 장거리이며 통상 3%이내, 필요시 더 굵은 케이블이나 단수가 추가 됩니다.

    전압강하 공식은 ΔV=3×I×L×(Rcosθ+Xsinθ) 이며, CV케이블 325sq(1C) 기준 4-5단 병렬 포설이 필요합니다.

    하지만 정확한 케이블 규격은 포설조건과 전압강하 및 현장에 따라 달라질 수 있습니다.