플리커를 방지 하기 위해서는 어떻게 해야 하나요?
우리가 배선이나 여러가지 전기 시설을 할때 보면 플리커가 생길수가 있는데요.
이러한 플리커를 방지 하기 위해서는 어떻게 해야 하나요?
안녕하세요. 박준희 전기기사입니다.
보통은 조명에서 발생되는 현상인데요.
LED 조명은 일반적으로 플리커 현상이 적거나 없는 경우가 많으므로, 형광등이나 일반 램프 대신 LED 조 명을 사용하는 것이 플리커현상을 없애기 위해서 좋습니다.
감사합니다.
안녕하세요. 김준연 전기기사입니다.
플리커는 전압이 순간적으로 변동하여 조명 밝기나 전기기기의 동작에 불안전을 주는 현상을 말합니다. 예를 들어 갑자기 밝기가 깜빡거리거나 모터의 속도가 순간적으로 줄어드는 현상 입니다. 대책으로는 여러가지가 있지만 인버터를 설치하여 기동전류를 줄이는 방법이 있고 전압강하 최소화를 하여 예방할수 있습니다. 전압강화 최소화의 예로는 굵은 케이블 사용, 배선의길이 최소화, 접속점 최소화 등이 있습니다. 그리고 대형 공장이나 발전기시설 에서는 정지형무효전력 보상장치를 설치하여 플리커 현상을 방지하기도 합니다.
제 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다.
안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.
플리커(Flicker)는 조명이나 전기기기의 밝기가 불규칙하게 깜빡이는 현상을 말합니다.
전기설비 현장에서 플리커 현상은 사용자의 눈에 불편을 줄 뿐만 아니라, 전기 장비의 수명 단축이나 고장 원인이 될 수도 있어 주의가 필요합니다.1. 플리커 발생 원인
전압 변동: 전력 공급 시 순간적으로 전압이 오르내리는 현상(전압 강하, 서지 등)
과도한 부하 변화: 대형 모터, 용접기, 인버터 기기 등 전력 소비가 급격히 변할 때
배선 문제: 접촉 불량, 불안정한 접지, 노후된 전선 등
부적절한 조명기기: LED 드라이버 불량, 형광등 안정기 문제 등
2. 플리커 방지 및 저감 방법
(1) 안정적인 전원 공급 확보배전반과 분전반의 접속 상태 점검 및 보강
배선 접촉 불량, 느슨한 단자 점검
전압 변동을 최소화할 수 있는 전원 품질 개선 (UPS, 정전압 장치 등)
대형 부하(모터, 인버터 등)의 기동 전류 및 운전 패턴 관리
부하 분산 및 시동 부하 완화용 기기 사용 (소프트 스타터, VFD 등)
동시 사용 부하의 전력 피크 최소화
LED 조명 시 고품질 드라이버 사용
형광등 안정기, 전자식 안정기 교체 또는 정비
플리커 저감 기능이 있는 조명 제품 사용
정기적인 배선, 접지, 차단기 점검
부식, 열화된 부품 교체
누전 차단기, 과전류 보호 장치 점검
플리커는 전압 변동이나 부하 변화, 배선 상태 불량 등 다양한 원인으로 발생하므로, 근본적으로는 전기 설비 상태 점검과 부하 관리, 고품질 전기 및 조명기기 사용을 통한 전원 안정화가 핵심입니다.