현재 차단기 NFB 모델의 교체 시점이 궁금합니다.
현재 설치된 차단기가 구형 NFB 모델인데 이를 최신 누전 차단기인 ELB 와 배선용 차단기 MCCB 로 분리하여 재구성할 때 주의해야 하는 정격 감도 전류 설정 기준도 알려주시면 감사하겠습니다.
3개의 답변이 있어요!
안녕하세요. 김준연 전기기사입니다.
해당 분전반에서 메일차단기를 배선용 차단기로 구성이되어야하고 그 밑으로 분기로 된 차단기들은 누전 차단기로 구성이 되어야 합니다. 누전 차단기 경우 누전발생시 차단기를 차단할수 있는 정격감도전류가 있습니다. 보통 가정집에서는 30ma감도전류를 사용하며 욕실이나 화장실같은경우 고민감 정격감도전류로 15ma를 사용하는것이 바람직 합니다
제 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다
안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.
차단기 교체 시기는 보통 제조 후 15년 내외를 권장합니다. 그라고 외관상 그을음이 있거나 테스트 버튼이 제대로 작동하지 않으면 즉시 바꿔야해요. 주 차단기를 MCCB로, 분기 차단기를 ELB로 구성하면 누전 시 해당 구역만 정전되어서, 관리가 훨씬 편리합니다. 이때 일반적인 장소의 ELB는 정격 감도 전류 30mA 이하, 감전 위험이 큰 습한 곳은 15mA 이하 제품을 선택하는 것이 원칙이니 알아두시면좋겠습니다. 그리고 정격 전류 외에도 단락 사고에 대비한 차단 용량 수치를 꼭 확인하시고 전원과 부하 방향이 바뀌지 않도록 주의해서 설치하시면 문제없으실겁니다. 감사합니다.
안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.
우선 메인은 MCCB로 설치하시고, 나머지 부하에 대한 차단기는 ELB로 설치를 하시면 됩니다. MCCB 설치 기준을 용량에 따라서 선택하실 때에는 배선이 견딜 수 있는 전류의 한계를 기준으로 섵개하시고, ELB는 감도전류가 30mA 이하인 제품을 사용하시면 됩니다. 상위와 하위 ELB 사이에는 감도전류 차이를 두시면 분기회로만 떨어지고 상위는 유지될 수 있어 이러한 차이점도 고려하시면 좋습니다.