새로산.거실등이 불이 희미한이유?
거실등(60w+2개) 새로 사서 꼽았는데 전선2가닥을 등 양쪽으로 꼽았는데 불이 희미한데 이거 불량인가요??? 그런데.이상한게 전선을 꼽는곳 3군데중 중간을 비우고 양쪽으로 꼽으면 불이.희미하고 중간이랑 왼쪽꼽으면 왼쪽만 불들어오고 중간 오른쪽으로 전선을꼽으면 오른쪽 한군대만 불이 들어옵니다. 어떻게 해야하나요?
55글자 더 채워주세요.
1개의 답변이 있어요!
안녕하세요. 김준연 전기기사입니다.
지금 형광등 교체후 문제점에 대해서 상당히 고민이 많아 보이시네요
우선 3개의 단자중에 가운데와 오른쪽에 연결이된 모습으로 보입니다.
일단 전등에 입력전압은 교류단상 220v를 연결해야하며, 전등 부하도 거기에 맞춰 연결이 되어야 합니다.
사진에서와 같이 연결을 하면 전등을 킬수있는 전원을 받을수 없습니다.
양쪽 단자에 입력측이 연결되어있다면 부하측도 똑같이 양쪽 단자에 연결을 합니다.
상황설명에서 특이한 문제를 해결할려면 천장안쪽에 있는 배선을 봐야 정확한 답변을 드릴수 있을것 같습니다.
사진으로만 답변을 드리면 왼쪽에있는 검은색선은 상선으로 보이고 파란색선은 접지선으로 보입니다.
그렇게 때문에 이러한 현상으로 예측이 되며 다시 조명을 해체하시고 배선 확인후 다시 재조립하시는것을 추천드립니다.
제 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다!
1명 평가