지열유니트 시스템 냉난방에서 적정 온수 공급온도는 어떻게되나?
지열시스템과
노통연관보일러 시스템을 병행하여
사용하는 현장입니다.
보일러 생산 증기로 난방 시에는
실지 공조기 급기온도는 35도 정도 나옵니다
급기가 너무 높으면 민원 발생 우려로 더 높게 공급은 맞추지 않습니다만
그렇다면 지열유니트 경우는
온수온도 세팅을 어느 정도 하고 운전하는것이 일반적인가요?
지열유니트에서 생산해서 공조기로 보내는
온수는 훨씬 반응도 빠르고 해서 조절이 좀 애매한데
일반적으로 지열 유니트로 난방하는 경우
생산 온수온도 설정을
어느 정도로 하나요?
안녕하세요. 안다람 전문가입니다.
온수 온도 설정 : 인반적으로 35~46도 사이로 설정합니다 공조기 급기온도 35도와 비슷하거나 약간 높은 수준입니다.
실내 온도에 따른 조절 : 실내 온도 감지기를 통해 측정된 온도와 사용자가 설정한 실내 온도를 비교하여 자동으로 조절하는 것이 효율적입니다.
외기 온도 고려 : 실외 온도 감지 장치를 통해 외부 온도를 감지하고 이를 바탕으로 온수 온도를 자종 조졸하는 시스템을 활용할 수 있습니다.
단계적 조절 : 처음에는 낮은온도로 시작하여 필요에 따라 점진적으로 온도를 높이는 방식을 택할 수 있습니다.
시간대별 설정 : 시간대나 계절에 따라 온수 온도를 다르게 설정하여 효율성을 높일 수 있습니다.
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.
지열유니트시스템에서적정온수공급온도는일반적으로30도에서45도사이로설정됩니다 이온도범여는에너지효율성을높이고 공조기에서의급기온도를적절하게유지하는데도움이됩니다보일러와병행사용할경우보일러의공급온도와조화룬이루도록조정하는것이중요합니다지열시스템은반응이빠르기때문에 과도한온도상승을피하고 민원발생을최소화하기위해온도조절에신경써야합니다
안녕하세요. 조일현 전문가입니다.
지열 온수 온도는 보통 40-45도씨 사이로 설정합니다.
공조기로 공급되는 온수 온도는 35도씨 정도로 유지하려면
지열 유니트의 온수 생산 온도를 40도씨 외 설정하는것이 적당해 보입니다.
지열 시스템은 보일러 시스템에 비해 낮은 온도로도 효율적인 난방이 가능합니다.
효율성을 고려하여 온수 온도를 설정하는 것이 도움이 됩니다.