화장실 환풍기쪽 바람이 흡기아닌 배기문제

안녕하세요

화장실에 환풍기가 문제가 있어 환풍기를 갈았는데

환풍기에 연결되는 주름배관?닥트? 그쪽에서 환풍기를 키기전부터 흡기가 아닌 오히려 배기가 되더라구요

환풍기를 켜도 오히려 배기힘이 강해서 흡기는 안되고 밀어내는데

이건 정확하게 어디부분 어느부품이 문제가 있는걸까요?

또 큰공사가되나요?

55글자 더 채워주세요.
4개의 답변이 있어요!
  • 안녕하세요. 서종현 전문가입니다.

    이 현상은 흔히 역풍 또는 역류라고 불리며, 주된 원인은 환풍 시스템의 역류 방지 댐퍼에 있을 가능성이 매우 큽니다.

    1. 역류 방지 댐퍼 불량 또는 부재 :

      1) 역류방지댐퍼는 환풍기가 작동하지 않을때 외부 공기나 다른 세대에서 나오는 공기가 배관을 통해 실내로 역류하는것을 막아주는 부품입니다.
      2) 새로 설치하신 환풍기에 이 댐퍼가 제대로 작동하지 않거나, 이에 설치되어 있지 않거나, 혹은 이물질이 끼어 열려있는 상태일수있습니다. 특히 공동 배관을 사용하는 아파트 등에서는 다른 층의 환풍기 사용이나 외부 바람의 영향으로 역풍이 강하게 발생할수있는데, 이때 댐퍼가 제대로 닫히지 않으면 공기가 실내로 밀려 들어오게 됩니다.

    2. 배관문제(가능성낮음) :
      1) 극히 드물지만, 배관 자체가 심하게 꺾여있거나 막혀 있어서 공기 흐름이 원활하지 않아 압력 차이로 인한 역류가 발생할수도있습니다. 하지만 환풍기를 켜기 전부터 배기가 된다는 점을 고려화면댐퍼 문제가 더유력합니다.

  • 안녕하세요. 김민규 전문가입니다.

    전선 배선의 문제가 아닐까 의심됩니다. 전기 신호로 인한 동작에 오류가 있는 것으로 보이니 해당 부분 점검이 필요해 보입니다.

  • 안녕하세요. 조일현 전문가입니다.

    환풍기와 연결된 닥트는 외부 공기를 막고 내부 공기만 배출하도록 되어 있는데 이는 역류 방지 댐퍼가 역할을 합니다.

    이 댐퍼가 없거나 고장이 난 경우라면 바람이 들어 올 수 있습니다.

    또한 아파트 및 오피스텔과 같은 여러 세대가 하나의 공용 배기 라인을 사용하기에 다른 세대에서 환풍기를 틀거나

    배기팬을 강하게 튼다면 압력 차이로 인해 역류할 가능성이 있습니다.

    댐퍼 교체나 닥트 연결은 비교적 간단한 공사 이지만, 공용 배기라인 문제라면 큰 공사가 될 수 있습니다.

  • 안녕하세요. 황성원 전문가입니다.

    건물 전체가 공유하는 수직 배기 덕트(배관) 가 있는데 상부층에서 강력한 배기를 할 경우 공기가 아래층으로

    밀려내려와 역류할 수 있습니다. 특히 중앙 집중식 배기 시스템이거나 환풍기 용량이 크면 하부 세대에 영향을

    줄 수 있습니다. 아니면 새로 설치한 환풍기의 팬 방향(흡입/배기) 이 잘못되었을 가능성도 있습니다. 일부 환풍기는

    양방향 설치가 가능하지만 팬 블레이드 방향을 반대로 설치하면 흡기가 아닌 배기(역방향) 으로 작동할 수 있습니다.