실외기 보충수 호스가 구멍이나서 교체 해야되는데 물을 지금보충수에넣으면얼어서 안될까요?
실외기 보충수 호스가 구멍이나서 교체 해야되는데 물을 지금보충수에넣으면얼어서 안될까요? 부동액을 같이넣어야 될까요궁금합니다
안녕하세요. 김민선 전문가입니다.
실외기 보충수 호스가 구멍이 난 상태에서는 물을 추가로 보충하는 것은 권장되지 않습니다. 구멍 난 호스를 통해 물이 새어나갈 뿐 아니라, 기온이 낮은 환경에서는 물이 얼어버려 실외기의 작동을 방해하거나 손상을 초래할 수 있습니다.
따라서 호스를 교체한 뒤 보충수를 넣는 것이 가장 안전합니다. 만약 당장 교체가 어렵고 긴급히 보충수가 필요하다면, 부동액을 적절히 섞어 동결을 방지하는 것이 좋습니다. 단, 부동액의 비율은 제조사 권장 비율에 맞춰야 하며, 부동액이 없는 상태에서는 물만 넣지 않도록 주의해야 합니다. 호스 교체 후에도 시스템에 문제가 없도록 누수 여부를 확인하고, 추운 날씨에 동파를 방지하기 위한 추가 조치를 고려하는 것이 좋습니다. 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.
1명 평가안녕하세요. 서종현 전문가입니다.
실외기 보충수 호스에 구멍이 나서 물을 보충할 경우, 기온이 낮으면 물이 얼어버릴수있습니다. 따라서 부동액을 함께 사용하는 것이 좋습니다. 부동액은 얼지 않도록 도와주며, 시스템의 부식 방지에도 효과적입니다. 그러나 기존 물과 부동액을 혼합할 경우 비율이 중요하므로, 제조사 권장 비율에 맞춰 혼합해야 합니다. 또한, 호스를 교체한후 적절한 점검을 통해 시스템의 정상 작동을 확인하는것이 필요합니다.
1명 평가안녕하세요. 조일현 전문가입니다.
호스에 구멍이 나서 교체해야 하는 상황에서 현재 물을 보충수에 넣는 것은 얼어서 문제가 될 수 있습니다.
특히 겨울철에는 물이 얼어 실외기의 기능에 영향을 줄 수 있습니다.
물 대신 부동액을 사용하는 것이 좋습니다.
1명 평가