결로로인한 누전 전기 전문가님 도와주세요
작년겨울 결로누전이 발생해서 관리사무소 통해
이쪽 콘센트 안쓸거다 전기 차단해달라해서 해주고 가셨는데 이번겨울에도 한번더 누전이 발생해서 보니까 또 결로더라구요
근데 전기를 막았다면 누전이 안생겨야하는데
어찌어찌 콘센트 밖으로 빼다가 손에 전기가 찌릿 느껴지더라구요
그럼 전기 차단이 안돼있어서 누전이 발생한건가요?
이사진으로 봐서 차단이 된 상태인데 물기가들어간건지 궁금해요?
결로로 인한 누전은 전기를 차단하는게 가장 좋은 방법인가요??
절연을 해도 누전이 생길수 있나요??
1개의 답변이 있어요!
안녕하세요. 서수용 전기기사입니다.
전기차단을 확인하는 방법은 차단기가 내려가 있는지 확인하고 멀티테스터기로 콘센트 전선의 전압을 측정해야 합니다.
제가 보기에는 회로분리만 해놓고 절연테이프로 감아논것 같습니다. 이 경우에는 절연테이프 마감이 헐거워지고 결로로 인한 수분으로 저항이 낮아져서 감전이 일어난것 같습니다. 확실하게 전선을 마감처리하면 감전사고를 예방 할 수 있습니다.