아하
  • 토픽

  • 스파링

  • 잉크

  • 미션


일반적으로다정한오소리

일반적으로다정한오소리

결로로인한 누전 전기 전문가님 도와주세요

작년겨울 결로누전이 발생해서 관리사무소 통해

이쪽 콘센트 안쓸거다 전기 차단해달라해서 해주고 가셨는데 이번겨울에도 한번더 누전이 발생해서 보니까 또 결로더라구요

근데 전기를 막았다면 누전이 안생겨야하는데

어찌어찌 콘센트 밖으로 빼다가 손에 전기가 찌릿 느껴지더라구요

그럼 전기 차단이 안돼있어서 누전이 발생한건가요?

이사진으로 봐서 차단이 된 상태인데 물기가들어간건지 궁금해요?

결로로 인한 누전은 전기를 차단하는게 가장 좋은 방법인가요??

절연을 해도 누전이 생길수 있나요??

1개의 답변이 있어요!

  • 서수용 전기기사

    서수용 전기기사

    전기기술인협회

    안녕하세요. 서수용 전기기사입니다.

    전기차단을 확인하는 방법은 차단기가 내려가 있는지 확인하고 멀티테스터기로 콘센트 전선의 전압을 측정해야 합니다.

    제가 보기에는 회로분리만 해놓고 절연테이프로 감아논것 같습니다. 이 경우에는 절연테이프 마감이 헐거워지고 결로로 인한 수분으로 저항이 낮아져서 감전이 일어난것 같습니다. 확실하게 전선을 마감처리하면 감전사고를 예방 할 수 있습니다.