안녕하세요. 꼼꼼한꿩229입니다.
1.창고의 경우 3회/HR (시간당 3회) 이상의 환기가 이루어 지도록 설계 기준이 되어 있습니다.
2. 현재 상태에서 자연 환기를 기대하기 어렵다고 판단되므로 강제 환기를 하는 것이 좋겠습니다.
3. 창고 면적 및 높이로 볼 때 환기량은 시간당 3회 기준일 때 5910 m3입니다.
4. 이 용적의 공기를 환기하기 위해 창고 상부에 wall fan(Roof fan이 더 효율적이나 설치에 어려움이 있음) 직경 400mm 2개를 설치합니다. (벽에 부착하는 환풍기라고 보시면 됩니다)
5. 창고 바닥에서 200mm높이에 루버(Louver- Grill그릴 이라고도 함) 6.0m2를 설치합니다.
6.0m2는 폭1m x 0.6m루버를 10개와 같습니다.
이 루버를 통한 쥐 또는 곤충의 침입을 막으려면 방충망이 함께 있는 것으로 설치하면 됩니다.
이렇게 설치하면 건물의 아랫쪽으로 공기가 들어와서 창고의 상부로 빠져 나가게 되므로 환기에 의해 건물내의 습기가 남아 있지 않게 됩니다.