안녕하세요. 김준연 전기기사입니다.
스위치만 끄시고 교체하시면 감전위험성이 없습니다. 다만 제대로 배선이되어 있는 상태라는 가정하에 그렇습니다.
전등은 단상 220v를 받아서 켜집니다. 이때 차단기에서 오는 중선선이 다이렉트로 전등으로 오게되고 핫선은 스위치를 거쳐서 들어오게 됩니다. 그렇기에 스위치를 끄고 전등을 교체했을때 전등에는 핫선은 들어가지 않으므로 감전될 가능성이 적죠 하지만 핫선을 전등에 바로 연결하고 중성선을 스위치에 연결하는 경우가 있습니다. 이럴경우 스위치를 꺼도 전등쪽에는 전압이 남아 있을수 있기에 감전이나 스파크가 발생할수 있습니다. 상황에 따라 다르므로 차단기를 내리고 전등 교체를 하시는게 가장 바람직 합니다.