위험한 장소에 관한 전기공사의 질문입니다,

군에 있을 때 탄약과 폭발물을 보관하는 창고 등 장소를 보면 내부에 전등을 켜는 스위치가 없고 외부에 스위치가 있는 것을 보았는데 그러한 이유는 무엇인지요?

55글자 더 채워주세요.
3개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
  • 안녕하세요. 박준희 전기기사입니다.

    폭발이나 화재에 대비한 것입니다.

    위험물 저장소는 보통은 폭발이나 화재에 취약한 제품들을 야적하는데 야적 과정에서 문제가 생기면 전기사고로 더 큰 피해가 유발될수 있기에 외부에 설치하는것이지요.

    감사합니다.

  • 안녕하세요. 김준연 전기기사입니다.

    저도 지금 국방부에서 근무하고있습니다. 군특성상 안전에 대해서 굉장히 예민하고 더철저하게 관리합니다. 조금이라도 안전과 화재가 위험이 있다면 다른 차선책을 선택하기도 하죠! 보통 군부대 창고의경우 전등및 전기라인 자체가 없습니다. 이는 화재와 안전에 위해서 그런조치를 취하였습니다. 그리고스위치는 내부 외부에 있든 크게 화재와 안전에 영향이 있지 않습니다. 그 이유는 스위치는 한라인이기 때문에화재가 일어날 일이 없죠 내부에 전등이 있고 없고의 여부가 중요합니다. 다시 본문으로 들어와서 외부에 있는 이유는 군의지시로 그랬을 가능성이 큽니다. 앞서 말씀드렸다시피 군부대 특성상 누군가의 지시와 안전과 연관이 있다면 그대로 시행될 가능성이 높은 곳입니다. 외부의 스위치가 안전 화재가 큰의미는 없지만 그당시 윗선에서 지시가 내려져서 그렇게 조치를 한것으로 보입니다.

    제 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다.

  • 안녕하세요. 하성헌 전기기능사입니다.

    전등스위치를 외부에 연결하는 이유는 내부에서의 밀폐공간이나 화학약품으로 인한 폭발의 위험성으로 재산상의 피해, 인명피해를 예방하기 위한 수단이라고 볼 수 있습니다. 이러한 것은 탄약고나 가스 저장소, 유류 저장소 등 위험물이 있는 장소에 해당된다고 보시면 될 것 같습니다.