소방 감지기 가닥수 질문드립니다....
소방 감지기 가닥수 질문드립니다....
일반 감지기는 감지기로 들어왔다가 다사 종단으로 나가서 같은 배관으로 가면 4가닥이잖아요
근데 아날로그 감지기는 종단이 없지않나요?
그럼 병렬로 유도등 스피커처럼 2가닥씩만 떨어지면 되나요??
아님 일반 감지기 처럼 2가닥 갔다가 2가닥 나가는건가요?? 하지만 종단이 없어서 배관에는 2가닥 이렇게 되나요?
안녕하세요. 박준희 전문가입니다.
네, 맞습니다!
일반 감지기는 감지기의 -종단으로 나가기 때문에 보통 4가닥 즉 전원의 +, -와 지구선, 공통선으로 계산됩니다. 하지만 아날로그 감지기는 디지털 방식으로 통신하기 때문에 종단 저항이 필요 없어서 가닥수가 오히려 줄어드는거죠.
감사합니다.
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.
아날로그 감지기도 루프 배선 방식이어서 기본 개념은 일반 감지기와 같고 감지기로 2가닥 들어와서 2가닥 나갑니다 종단저항은 개별 감지기에 있는 것이 아니라 루프 전체를 제어반이 감시하므로 감지기 자체에는 종단이 없습니다 배관 기준으로 통과 구간은 4가닥 말단 감지기에서는 2가닥만 남는 구조입니다
안녕하세요. 구본민 박사입니다.
일반 (비주소형) 감지기는 종단저항이 필요해 들어오는 2가닥 + 나가는 2가닥 해서 4가닥이 배관에 들어갑니다.
아날로그 주소형 감지기는 회로가 루프 구조라 종단 저항이 없고, 모든 감지기가 두 가닥(L+ / L-)을 공유합니다.
그래서 주소형은 들어오는 2가닥 -> 감지기 -> 다음 감지기로 2가닥이 그대로 이어지는 구조입니다.
즉 한 감지기에서 따로 병렬로 2가닥을 " 떨어뜨리는" 방식이 아니라, 2가닥 루프가 계속 이어지는 형태 입니다 .
정리해 보면, 아날로그 주소형 감지기는 종단 저항이 없기 때문에 배관에는 기본적으로 2가닥만 지나가며, 감지기는 그 두 가닥에 순차적으로 접속되는 구조라고 보시면 됩니다.