인덕션 바로 아래 식기세척기 설치시 전기 간섭이나 습기 문제는 없는지

주방 리모델링을 하면서 공간이 부족해 인덕션 하부장에 식기세척기를 넣고 그 바로 위 상판에 인덕션을 매립하려고 하는데 기사님들은 괜찮다고 하지만 식기세척기 작동 시 발생하는 고온의 증기와 습기가 바로 위 인덕션 냉각 팬이나 내부 전기 기판에 문제가 생기지는 않을지 걱정 되네요

4개의 답변이 있어요!

  • 김준연 전기기사

    김준연 전기기사

    국방부

    안녕하세요. 김준연 전기기사입니다.

    실제 간섭은 배부분 문제가 없습니다. 인덕션과 식기 세척기 내부 전자회로는 서로 차폐되어 있고 주방표준 설치 기준에 따르면 익덕션 하부장에 식기세척기가 설치가 가능합니다. 설치기사님들도 괜찮다 하셨고, 제조사 메뉴얼 최소거리가 맞을꺼라 생각합니다.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 서수용 전기기사입니다.

    인덕션 아래에 식기세척기를 설치하는 것은 현대 주방에서 흔히 사용되는 배치 방식이며, 제조사 설치 메뉴얼에 따르고 전기, 환기, 방습 조건을 충족한다면 전기 간선이나 습기 문제는 크게 우려할 수준은 아닙니다. 그러나 임의로 공간을 줄이거나 이격 거리를 무시하면 열 축적, 습기 손상, 전자부품 수명 단축 등의 문제가 발생할 수 있으므로, 전문 시공과 사전 확인이 필수적입니다.

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    인덕션과 식기세척기를 수직으로 배치하면, 식세기의 뜨거운 증기가 인덕션 내부 기판에 들어갈수있습니다. 그래서 부식이나 오작동을 일으킬 위험이 있는게 사실입니다. 이를 방지하려면 기기 사이에 최소 5cm 이상의 간격을 두시고, 방습 패널을 설치해 습기를 확실히 차단하는 것이 중요합니다. 그리고 설치 기사님 말씀대로 가능은 하겠지만, 두 기기를 동시에 사용할 때 전력이 과부화될 수 있으니깐, 가능하다면 단독 회로를 쓰시는 게 안전합니다. 감사합니다.

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    식기세척기 문을 열 때 발생하는 수증기가 바로 위 인덕셔 하부로 들어갈 가능성이 있기는 하지만 요즘 주방에서는 실제 그렇게 많이 시공을 하고 있습니다. 인덕션 제품 모델명을 살펴 보시고 하부 설치에 식기세척기등 설치가 가능한지, 만약 설치가 가능하다면 최소 이격거리는 얼마 인지, 그리고 혹시 통풍구 등 증기가 배출될 수 있는 공간이 별도로 필요한지 여부 등등 확인해 보시는게 좋을 것 같습니다.