소방에 대해 공부를 하고 있는데 소방에서 사용하는 자동화재탐지설비의 수신기 절연저항의 시험값은 어떻게 되는지 알고 싶습니다.
안녕하세요. 양동선 전기기사입니다.
직류 500V 절연저항계로 측정했을 시
절연된 충전부와 외함 간 5메가옴 이상
교류입력 측과 외함 간 20메가옴 이상
절연된 선로간 20메가옴 이상입니다.
안녕하세요.
자탐 수신기의 절연저항값은 2M옴 이상이어야 하며
미만으로 나온다면 누전 또는 절연 불량이 생길 수 있어 점검이 필요합니다.
안녕하세요. 박준희 전기기사입니다.
수신기의 절연저항은 설비의 노이즈방지와 점검시 발생할수 있는 감전을 대비하기 위해 중요한 검사항목으로 통상 1옴 미만으로 합니다.
감사합니다.