콘덴서를 병렬로 설치하면 어떤 효과가 있나요?

전기 설비에서 콘덴서를 병렬로 설치해 역률을 개선한다는 이야기를 자주 듣습니다. 단순히 장치를 추가하는 것인데 어떻게 전기적인 효율이 좋아지는지 궁금합니다. 실제로 어떤 변화가 발생하는지도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    결론부터 말씀드리면 콘덴서를 병렬로 설치하면 무효전력을 보상하여 역률을 개선하고 전류를 줄이는 효과가 있습니다. 유도성 부하에서는 무효전력이 많이 발생해 전류가 증가하고 손실이 커지는데, 콘덴서는 반대 성질의 무효전력을 공급하여 이를 상쇄합니다. 그 결과 전체 전류가 감소하고 전선 손실과 전압강하가 줄어들게 됩니다. 또한 설비의 효율이 향상되고 전기요금 절감 효과도 기대할 수 있습니다. 따라서 공장이나 대형 설비에서는 콘덴서 설치가 필수적으로 고려됩니다.

    채택 보상으로 154베리 받았어요.