자유로운풍뎅이41
사무실 전기 차단기가 평상시에는 괜찮은데 날씨가 비만 오면 차단기가 내려갑니다.
전체가 다 내려가는건 아니고 냉장고와 전자레인지가 있는 탕비실 쪽만 전열이라고 하나요.
그쪽 차단기만 내려가버립니다.
날씨가 궂으면 전기가 영향을 받는건가요?
어떠한 원인인지 해결방법 체크사항 어떤게 있을지 궁금합니다.
3개의 답변이 있어요!
진기한코브라141
안녕하세요. 진기한코브라141입니다.
탕비실 배선쪽에 습기가 차거나
빗물이 유입되어 누전이 돠는걸로 보입니다.
탕비실 이라고 했으니
계약된 전기업체가 있을것으로 보입니다.
그 업체에 연락하셔셔 조치를 받으시는게 좋습니다.
계약된 업체가 없다면 근처 전기업체 부르셔서
조치를 받으시면 됩니다
응원하기
대범한대벌래6
안녕하세요. 대범한대벌래6입니다.
탕비실에 있는 전기기기나 전선에서 비가오면 절연저항이 떨어져 누전되기 때문으로 전기 기술자에게 체크 부탁하시기 바랍니다.
아놔덥자너
안녕하세요. 파리바궤떼입니다.
탕비실쪽 배선라인에 습기가 침투하는 것으로 보입니다.
전기관련 전문가 부르셔서 누전 체크 해보시기 바랍니다