냉방기에 표시된 냉방능력 W는 어떤 과정으로 RT로 환산가능한가?

우리가 일반적으로

냉방기나 냉난방기 에어콘 같은거 용량을 말할 때

그거 몇 RT 인가 라는 용어를 잘 쓰는데요..

냉난방기 옆에 붙은 사양에 보면

냉방능력 난방능력이 숫자로 적혀있지만

이게 몇 RT 라고는 표시가 안되어 있어요

옛날같은 경우는 용량이

kcal/h 단위로 된게 많았던거 같은데

요즘은 거의 W 라는 단어로 표기가 되어있는데요?

그럼 이런 W 단위로 된 냉방능력을

RT로 환산가능한지

가능하다면 어떤 방식을 통해서 환산이 되는 지 알 수 있나요?

55글자 더 채워주세요.
5개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가하기 이미지
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
  • 안녕하세요. 서종현 전문가입니다.

    RT는 냉동 능력을 나타내는 단위로 주로 미국 냉동톤(USRT)이 사용됩니다. 1USRT는 3,024kcal/h또는 12,000Btu/h에 해당합니다.

    W는 국제 표준 단위로, 냉방 능력을 나타냅니다. W를RT로 환산하는 가장 일반적인 계수는 1RT=3.517kW(또는 3517W)입니다.

    환산과정 :

    1. 냉방능력W값을 kW로 변환합니다.(W/1,000 = kW)

    2. 변환된 kW값을 3.517로 나눕니다(kW/3.517 = RT)

    예를들어, 7,000W는 7kW이며, 이를 3.517로 나누면 약 1.99RT가 됩니다.

    과거 사용되던 kcal/h단위는 1kW = 860kcal/h,1RT = 3,024kcal/h로 환산 가능합니다.

  • 안녕하세요. 장준원 전문가입니다.

    냉방기의 냉방능력은 W(=와트) 단위로 표시되고 이를 RT(=냉동톤)로 환산할 수 있습니다.
    1 RT는 3,320 kcal/h에 해당하고 W로 변환하면 약 3.86 kW입니다. 따라서 냉방능력 W를 RT로 환산하려면 W 값을 3.86으로 나누면 됩니다.
    예를 들면 7,200 W의 냉방능력은 약 1.87 RT입니다. 이 환산 방식은 냉방기의 효율과 환경에 따라 약간의 차이가 있을 수 있습니다.

  • 안녕하세요. 황성원 전문가입니다.

    냉방기에 표시된 냉방능력 W(와트)는 열량 단위인 RT(냉동톤)으로 환산할 수 있습니다.

    1RT는 1시간에 약 3,024 kcal의 열을 제거하는 능력이며, 이는 약 3.516 kW(3,516 W)입니다. 따라서 냉방능력(W)을

    RT로 환산하려면 W 값을 3,516으로 나누면 됩니다. 예: 7,032W ÷ 3,516 ≈ 2RT입니다.

    이 계산은 주로 상업용 또는 산업용 냉방 설비에서 사용됩니다.

  • 안녕하세요. 조일현 전문가입니다.

    냉방이 w로 표기 되어 있다면 RT= 내방능력(W)/3,520 으로 계산 하면됩니다.

    여기서 3,520 는 1 RT를 환산하면 나오는 값입니다.

    예전에는 kcal/h를 많이 표기 하였으나 , 현재는 W 단위가 표준으로 많이 표시 됩니다.

  • 안녕하세요. 김민규 전문가입니다.

    우선 최근에 제작되는 전자제품들이 와트(W) 로 많이 표현되는 것은 일반 가전제품류 이고 RT 의 경우는 산업기계 등에는 아직도 많이 사용되는 경향이 존재합니다. 환산의 경우에는 단순 수식을 통해서 가능하고 3,516 을 나눠주면 RT 로 환산됩니다.