사무실 공장 3상 전기 배선판 질문드립니다
안녕하세요.
이번에 공장겸 사무실 오픈예정인데요.
3상 전기? 라는게 필요한 장비 두대를 들여야합니다.
임차한 사무실에서 중개인 말로는 사용가능하다하는데
1.사용가능한게 맞는지 배선판을보고 알수있는건가요?
2.사용가능하다면 장비두대를 배선판에 물려야할텐데 이건따로 전기업체분을 불러야하는지요?
3.불러야 한다면 비용은 대략적으로 어느정도 소요될까요?
아래 이미지 보시고 답변주시면 정말 감사하겠습니다.
안녕하세요. 김준연 전기기사입니다.
380 전압을 필요로한 장비사용으로 궁금해 하시네요~
일단 결론부터 말씀드리면 가능합니다. 지금 3상4선식으로 1차측으로 받으셨고 총 10개의 단상부하로 분기되어 있는 모습니다. 왼쪽 오른쪽 상단에 3상 누전 차단기를 설치하실수 있으며 메인차단기가 50a 배선용차단기기 떄문에 50a 이하의 3상4선식 누전차단기를 설치 하셔야 합니다.
설치는 셀프로 하기 어렵습니다. 기기에 따라 역상이 걸리면 안되기때문에 rst 구분하여서 설치하셔야 하며, 차단기및 배선 굵기및 종류가 다양하여 전문가의 손길이 필요해 보입니다. 작업 범위를 봐야겠지만 간단한 연결이라면 재료비및 인건비로 20-30만원 선일테고 기기들이 부하가 크다면 1차측을 증설해야하므로 50-100만원 사이일수 있습니다.
정확한 금액은 전문가를 대동하여 견적 내어보시길 추천 드립니다.
제 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다.
1명 평가안녕하세요. 박호철 전기기사입니다.
부하 용량계산하여 배선용 차단기 설치하여 3상을 설치하면 됩니다. 잘모르시면 업체 불러서 설치 하기를 바랍니다. 전기는 목숨과 직결되기 때문에 조심해야 합니다.
안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.
3상4선식이기 때문에 3상3선으로 차단기를 물려 만들면 됩니다
비용은 수십만원대로 예상되며 숨고 크몽등에 견적을 받아 최소금액을 받아보시기 바랍니다
안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.
3상 전기를 사용하는데는 문제가 없어 보이기는 하나,
실제 설치할 때에는 현재 사용 중이 전기 용량에 맞는 제품으로 설치를 하셔야 하며,
전력량에 맞는 굵기의 전선을 포설하셔야 합니다.
3상 전기 작업 시에는 일반인들이 하기에는 위험할 수 있으니,
제품 설치 업체 혹은 전문 전기 업체를 통해서 작업을 진행 하시는 걸 추천 드립니다.