아하
학문

전기·전자

말쑥한왈라비203
말쑥한왈라비203

소방 시각경보기 노출 배관 질문 드립니다.

시각경보기 추가 설치할 생각인데 HFIX 전선 사용할경우에 노출천정배관은 후렉시블로 설치하고 벽면에는 AL덕트로 설치할 생각인데 가능한가요 ?

55글자 더 채워주세요.
7개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
  • 안녕하세요. 김준연 전문가입니다.

    al덕트는 내연성 소재이므로 사용가능하며 hfix 저독성 난연 가교 폴리올레틴 절연전선 이므로 사용가능합니다. 시각경비고 배선에대한 배관재질에 대한 지정이 명확히는 없지만 대부분 노출배선시 전선보호를 위해 관이나 덕트를 사용하는게 일반적입니다 그것이 후렉시볼이든 cd관이든 상관이 없지만 개인적으로 금속제 가요전선관 사용하시는것을 추천드리고 싶습니다. 질문자님 말씀대로 작업은 가능하나 금속제 가요전선관 쓰시는게 추후 안전을 위해서라도 좋은 방인이 될것같습니다.

    제 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다.

  • 안녕하세요. 하성헌 전문가입니다.

    소방 시각경보기의 노출배관 중 HFILX의 경우 복잡하거나 협소한 장소에 활용할 수 있도록 할 수 있습니다. 그것은 관이 유연성이 있기 떄문입니다. 또한 AL덕트의 경우 벽과 관련된 곳에 사용할때 적합하며, 적절한 강도를 가지고 있어 보다 효율적으로 사요ㅕㅇ할 수 있습니다. 따라서 해당 배관들의 특징을 파악하여 그에 맞는 사용을 하시는것이 효율적인 관리를 할 수 있습니다.

  • 안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.

    HFIX 전선을 사용하여 내열배선으로 설치할 경우에는 HFIX 전선을 금속관, 금속제 가요전선관 등에 수납 또는

    케이블(불연성덕트에 설치하는 경우에 한함) 공사방법에 한하여 가능합니다.

  • 안녕하세요. 전찬일 전문가입니다.


    HFIX 전선을 사용할 경우 노출 천정에는 플렉시블 전선관을 사용 가능하고, 벽=면 AL덕트를 사용하는 것도 외관 정리 목적이라면 가능합니다. 다만 ㅅ시각 경보기는 화재 시 작동해야 하는 중요한 설비이기 때문에 배선 방식은 '전기설비기술기준'이나 '소방시설법'에 따라 감열 난연성 자재를 써야하고, 덕트 내 전선 포설 시 전선 보호와 피복 손상 여부 등을 고려해야 합니다. 최종적으로는 현장 감리나 소방서 점검 기준에 따라 달라질 수 있으니 설치 전에 확인하는게 중요합니다

  • 안녕하세요. 조일현 전문가입니다.

    금속제 가요전선관에 수납 후 노출 시공이 원칙으로 후렉시블 사용이 가능하며,

    AL 덕트 시공은 금속제 가요전선관에 해당하는 않는 재료입니다.

    일부 현장에서 미관상 사용되고 있지만 감리 및 준공시 지적될 수 있어 기준 위반 사항이 될 수 있습니다.

    벽면에도 필수적으로 금속관으로 사용해야 합니다

  • 안녕하세요. 박준희 전문가입니다.

    노출천정배관은 후렉시블로 설치하고 벽면에는 AL덕트로 설치해도 문제 될것 없습니다. 단지 마감이 깔끔하게 처리되지 않을것 같은데요.

    감사합니다.

  • 안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.

    시각경보기 추가 설치 시 HFIX 전선을 사용할 경우 노출 천정에는 후렉시블 전선관을 사용하고 벽면에는 알루미늄덕트를 사용하는 방식도 가능합니다 HFIX는 내열성이 있어 감지기나 경보기 등의 배선에 적합합니다