아핫뉴스실시간 인기검색어
아핫뉴스 화산 이미지
아하

학문

전기·전자

퇴사퇴사퇴사퇴사
퇴사퇴사퇴사퇴사

계량기 용량 변경시 변압기 용량에 변화가 있나요?

삼상 30kw 계량기 사용중 / 공용변압기 삼상 초과인곳인데

계량기 용량을 낮추면 공용변압기 용량에 여유가 생기나요..?ㅠㅠ

55글자 더 채워주세요.
4개의 답변이 있어요!
  • 안녕하세요. 설효훈 전문가입니다. 계량기용량은 실제 사용되는 용량 즉 사용 가능한 전력의 최대치를 말하는 것입니다. 그래서 그 용량 이상 사용은 가능하나 그 이상 사용되면 초과 비용이 발생될수 있습니다. 공용 변압기의 경우 공용으로 사용되는 변압기라서 공용으로 사용된는 전력의 최대치로 받아서 그 전력으로 만들어서 분배해는 것입니다. 그래서 그 이상 사용이 가능해서 변압기 용량은 항상 초과 전력으로 해서 계량기 용량을 낮춘다고 해서 변압기 용량이 여유가 생기거나 하지 않습니다.

    1명 평가
  • 안녕하세요. 조일현 전문가입니다.

    실제 변압기의 선정과 용량은 설치된 부하 및 전체 수용률 또는 부하율에 따라 결정됩니다.

    따라서 계량기는 실제 사용량 계측용 입니다.이는 계량기 개별 용량과 직접적으로 연결되지 않습니다.

    1명 평가
  • 안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.

    계량기 용량을 낮추는 것은 해당 사용자 차단기와 계량기의 최대 사용 전력 제한을 의미할 뿐 공용 변압기의 실제 용량 자체가 바뀌는 것은 아닙니다 다만 사용자가 쓸 수 있는 전력이 줄어들면 결과적으로 변압기에 걸리는 부하가 줄어 변압기 여유가 생길 수 있습니다. 즉 변압기 용량이 변하는 게 아니라 연결된 부하가 줄어 상대적으로余용량이 확보되는 개념입니다.

    1명 평가
  • 안녕하세요. 박준희 전문가입니다.

    네, 맞습니다.

    계량기 용량을 낮추면 공용 변압기의 총 부하 용량이 줄어들어 여유가 생길 수 있어요. 다만, 계량기 용량은 각 세대의 최대 전력 사용량을 고려하여 설정되므로, 낮은 용량의 계량기로 교체할 경우 사용 중 전력 부족 현상이 발생하지 않도록 고려하셔야 해요.

    감사합니다.

PC용 아하 앱 설치 권유 팝업 이미지장도연이 추천하는 아하! 앱으로 편리하게 사용해 보세요.
starbucks
앱 설치하고 미션 완료하면 커피 기프티콘을 드려요!