흡수식 냉동기 진공펌프 계속 운전 따른 불량은 해결 가능한가요?

흡수식 냉동기는

증발기 내부 진공이 상당히 중요한 것으로 압니다만

최근에 유지관리 직원의 실수로

진공펌프를 운전 시킨 후 일정압력에서 정지하지않고

계속 운전을 해버린 사건이 있었습니다.

그에 따라 냉동기가 정지해 버렸는데요

아마 내부 배관에 결정이 생기지 않았나싶은데

이럴 경우 해결책은 어찌되는건가요?

55글자 더 채워주세요.
4개의 답변이 있어요!
  • 탈퇴한 사용자
    탈퇴한 사용자

    안녕하세요. 황태현 전문가입니다.

    흡수식 냉동기의 문제에 대해 걱정이 많으시겠어요. 진공펌프의 연속 운전으로 냉동기가 정지했다니 당황스러우셨을 것 같습니다. 이런 경우에는 빠르고 적절한 조치가 필요하죠. 흡수식 냉동기의 내부 시스템은 진공 상태 유지가 핵심이기 때문에, 문제가 발생하면 성능에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 걱정하시는 부분을 중심으로 해결책을 자세히 설명해 드릴게요.

    첫째, 흡수식 냉동기에서 진공펌프가 계속 운전된 경우, 내부 배관에 결정화 현상이 발생할 가능성이 큽니다. 흡수식 냉동기에서 증발기 내부의 진공 상태는 열교환 과정에 매우 중요한데, 진공이 제대로 유지되지 않으면 브롬화 리튬 용액의 농도가 변화하면서 결정이 형성될 수 있습니다. 이러한 결정은 열교환기의 효율을 떨어뜨리고, 심한 경우 배관을 막아버릴 수 있어 냉동기 작동을 멈추게 할 수 있습니다.

    둘째, 결정화 문제가 발생했다면 해결을 위해 플러싱(flushing) 작업이 필요합니다. 플러싱 작업은 냉동기 내부의 브롬화 리튬 용액을 제거하고, 새로운 용액으로 교체하는 과정입니다. 이를 통해 결정이 형성된 부분을 청소하고, 냉동기의 성능을 복원할 수 있습니다. 플러싱 작업 후에도 문제가 지속되면, 배관이나 열교환기와 같은 주요 부품의 상태를 점검하고 필요시 교체하는 것이 중요합니다.

    셋째, 결정이 심하게 쌓여 있어 플러싱 작업만으로는 해결되지 않는 경우, 배관 청소 또는 부품 교체를 고려해야 합니다. 전문가의 도움을 받아 배관 상태를 세밀히 점검하고, 결정 제거가 어려운 부품은 교체하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 냉동기의 안정적인 운전을 보장할 수 있습니다.

    마지막으로, 재발 방지를 위해 예방 조치가 필요합니다. 시스템의 진공 상태를 주기적으로 점검하고, 진공펌프의 운전 시간이 적절하게 설정되었는지 확인하는 것이 중요합니다. 진공펌프의 과도한 운전을 방지하기 위해 자동 제어 시스템을 강화하거나, 유지관리 직원의 실수를 줄이기 위한 교육도 필요합니다.

    따라서, 진공펌프의 계속된 운전으로 인한 불량은 적절한 조치를 통해 충분히 해결할 수 있습니다. 문제 해결 후에도 꾸준한 관리와 점검으로 냉동기의 안정적인 작동을 유지하는 것이 중요합니다. 앞으로도 이런 문제가 발생하지 않도록 철저한 관리가 필요하겠네요!

    도움 되시길 바랍니다. 감사합니다.

    1명 평가
  • 안녕하세요. 안다람 전문가입니다.

    결정 발생 가능성

    • 진공펌프의 지속적인 운전으로 내부 압력이 과도하게 낮아지면 냉매나 흡수액 내 결정이 생길 수 있습니다

    문제의 원인

    • 진공불량 또는 누설

    • 냉각수 온도나 유량문제로 인한 내부 압력 불균형

    해결방안

    시스템점검

    • 냉각수 온도와 유량 점검 및 조정

    • 누설부위 확인 및 수리

    결정제거

    • 시스템을 가열하여 결정을 용해합니다

    • 필요시 전문가의 도움을 받아 화학적처리

    진공 재설정

    • 적절한 진공수준으로 시스템 조정

    • 진공펌프의 운전시간 및 압력 설정값 재조정

    안전장치 점검

    • 과도한 진공 형성을 방지하는 안전장치 설치 또는 점검

    예방조치

    • 정기적인 시스템 점검 및 유지보수

    • 운전자 교육을 통한 적절한 운전방법 숙지

    1명 평가
  • 안녕하세요. 박온 전문가입니다.

    진공펌프를 과도하게 운전하면 배관에 결정이 생길 수 있습니다. 해결하려면, 배관을 청소하고 시스템 점검을 통해 정상 작동 상태로 복구해야 합니다.

    1명 평가
  • 안녕하세요. 서종현 전문가입니다.

    흡수식 냉동기에서 증발기 내부의 높은 진공도는 매우 중요합니다. 그러나 진공 펌프가 과도하게 운전되어 압력이 지나치게 낮아지면 냉매(물)의 증발 온도가 낮아지고 이는 흡수액인 리튬 브로마이드(LiBr)용액의 온도를 결정화 온도이하로 떨어뜨려 결정이 생성될수있습니다. 결정이 생기면 배관이 막히거나 순환이방해되어 냉동기가 정지하게 됩니다.

    이러한 결정화 문제는 대부분 해결 가능합니다.

    일반적인 해결 방법으로는 아래와 같습니다.

    1. 온도 상승 : 냉동기 내부의 온도를 점진적으로 올려 결정화된 리튬 브로마이드를 다시 용액 상태로 녹이는 것입니다. 주로 흡수기나 저온 재생기 등에 온수를 순환시키거나 외부 열원을 이용하여 온도를 올립니다.

    2. 희석 : 필요한 경우 농도가 짙어진 용액을 물로 희석하여 결정화 온도를 낮추는 과정을 함께 진행할수있습니다.

    이 과정은 냉동기 제조사에서 제공하는 특정 절차와 매뉴얼에 따라 신중하게 진행해야 합니다. 급격한 온도 변화는 장비에 손상을 줄수있으므로 주의가 필요합니다. 결정이 완전히 용해되고 나면 정상적인 운전 상태로 돌아갈수있습니다.

    다만, 재발 방지를 위해 진공 펌프제어 시스템의 문제를 해결하는것이 중요합니다.