배전 시스템에서 무효전력의 영향과 보상 방법이 궁금합니다.
안녕하세요 배전 시스템에서 무효전력이 전력 품질에 미치는 영향은 무엇이며 이것을 보상하기 위해 사용되는 대표적인 방법과 장치는 무엇인가요?
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.
배전 시스템에서 무효전력은 실제로 일을 하지 않는 에너지를 의미하며, 전압과 전류 사이의 위상차로 인해 발생합니다. 이 무효전력이 증가하면 송전 효율이 떨어지고 전압 강하가 생길 수 있어 전력 품질에 부정적인 영향을 미칩니다. 이를 보상하기 위해 가장 흔히 사용되는 방법은 정지형 커패시터 뱅크를 설치하는 것입니다. 커패시터는 유도성 부하로 인해 발생하는 무효전력을 상쇄시켜 전력 계통의 역률을 개선합니다. 또한, 일부 시스템에서는 SVC(정지형 무효전력 보상장치)나 STATCOM 같은 장치를 사용하기도 합니다. 이러한 장치들은 실시간으로 무효전력 변동에 대응하여 보다 정교한 전력 품질 관리를 가능케 합니다.
제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.
안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.
배전 시스템에서 무효전력은 전력 품질에 부정적인 영향을 미칩니다. 무효전력은 기기나 시스템이 실제로 일을 하는 데 필요한 유효전력과는 별개로, 전력 공급 시스템에 부담을 주고, 전압 강하나 과열 등의 문제를 일으킬 수 있습니다. 또한, 무효전력은 전력 손실을 증가시키고, 변압기나 전선의 부하를 늘려 시스템 효율을 저하시킵니다. 이를 보상하기 위한 대표적인 방법은 콘덴서를 사용하는 것입니다. 콘덴서 뱅크는 무효전력을 보상하고, 역률을 개선하여 유효전력만을 효율적으로 사용하도록 돕습니다. 또한, 자동 역률 보상 장치(AVR)나 SVC(정적 VAR 보상기)와 같은 고급 장치가 무효전력 보상에 사용되며, 이들 장치는 무효전력의 변화를 실시간으로 조절하여 전력 품질을 향상시킵니다.
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.
무효전력은 전력 시스템에서 실제로 유효하게 사용되지 않지만 전압과 전류의 위상 차이를 발생시켜 전력 품질을 저하시킵니다. 이로 인해 송배전 손실이 증가하고 변압기 및 송전 설비의 용량이 낭비될 수 있으며 전압 변동과 전력 손실 문제를 유발할 수 있습니다. 이를 보상하기 위해 주로 사용되는 방법은 병렬 콘덴서(역률 보상용 콘덴서) 설치, STATCOM(정적 동기 보상기), SVC(정적 무효 전력 보상 장치) 등이 있으며, 이를 통해 역률을 개선하고 전압을 안정화할 수 있습니다.
안녕하세요. 조일현 전문가입니다.
배전 시스템에서 무효전력은 전압 안정성과 전력 품질에 중요한 영향을 미칩니다.
무효전력이 부족하면 전압이 저하되고, 초과 공급되면 전압이 상승하여 전력 계통의 안정성을 해칠 수 있습니다.
LS ELECTRIC의 PQUP(Power Quality UPgrade) 솔루션은 무료전력을 자동으로 관리하여 전력 품질을 개선합니다.
또한 일부 시스템은 무효전력 특성의 변화를 감지하고 임계값에 따라 무효전력 기여를 자동으로 조절하는 기능을 갖추고 있습니다.