문어발 (3단) 화재위험성 알고싶어요
5구짜리 멀티탭 하나에
6구짜리 멀티탭 연결했고 이 6구짜리에 또 6구짜리 연결해서
3단으로 쓰려하는데
적정 용량 2800W만 안넘으면 문어발이라해도 안전하지 않나요?
이렇게 3단으로 물려도 절대 2800W 용량 넘을 일이 없는데 걍 문어발이면 안안전한건가요?
문어발 쓰다가 혹시라도 용량 넘을까봐 문어발 자제하라는거 아닌가요?
땅에 놓여있고 꽃여있지않은 멀티탭은 꽃을 예정입니다
꽃기 전에 질문 드리는거에요
총합 동시에 16구 다 써도 1500W도 안되고
특히 세번째 멀티탭은 장식용품 (5W) 이런거라 6구 한번에 써도 100와트도 안쓸텐데
위험할까요?
화재 발생될까요?
한번에 콘센트에 전기 몰려서 위험해지나요?
전체 사용용량이 콘센트의 안전용량을 넘지 않을 경우 문제되지 않습니다.
다만 일반적으로 몇구이상시 안전용량을 넘을수 있으니 사용하지 말라는 것입니다.
멀티탭의 전선사이즈에 따라 멀티탭 사용용량은 정해집니다
멀티탭 사용시 먼저 정격 용령이 몇인지 확인하고 그 용량에 대해서 80%만 사용하시길 권장합니다. 2800W이면 약2200W 넘지 않도록 해주시는 것이 좋습니다. 질문자님 말씀 처럼 3단을 사용해도 3단중에 처음에 사용하는 멀티탭이 2200W가 넘지 않으면 상관없을 것으로 보입니다. 다만 각 사용되는 멀티탭의 전류를 확인하시고 몇구인지도 확인하셔서 그 사용되는 용량을 정확히 확인하시어 사용 바랍니다. 그리고 왠만하시면 문어발식보다는 멀티탭의 연결선을 긴걸 사용하셔서 다른 콘센트에서 분산하여 사용사시길 권장합니다.
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.