무정전 전원장치관련 질문 있습니다!
안녕하세요. 저희 사무실 ups가 30분동안 작동되는데, 주말에 1시간 동안 사무실 전체 전력공급이 끊긴다고 하네요.
출근은 안하는데 혹시 조치해야할 사안이 있을까요??
안녕하세요. 전찬일 전문가입니다.
ups가 30분만 버티고 정전이 1시간이면 결국 30분 이후에는 전원이 완전히 꺼지게 됩니다. 서버나 네트워크 장비처럼 반드시 꺼지면 안되면 기기가 있다면 장시간용 ups를 추가하거나 발전기 같은 보조 전원을 준비해야하고, 중요도가 낮은 일반 pc나 사무기기라면 정전 후 자동으로 꺼지는 것만 감안하면 크게 문제는 없습니다. 다만 정전 후 재가동 시 데이터 손실이 생길 수 있으니 중요한 자료는 미리 저장해 두는 것이 좋습니다안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.
UPS가 30분만 버티고 1시가 정전이 예정되어 있다면 결국 남은 30분은 전원이 완전히 차단되므로 주말에 사람이 출근하지 않는다면 사전에 정상 종료를 시켜 두거나 장시간 백업용 발전기·대용량 UPS가 없다면 전원 차단을 감수해야 합니다. 따라서 중요한 장비가 없다면 조치 없이 두어도 되지만 중요한 시스템이 있으면 사전 종료·백업 계획을 꼭 세우시는 게 안전합니다.
안녕하세요. 조일현 전문가입니다.
UPS가 최대 30분만 공급하니 1시간 정전 상황에서는 배터리가 부족하여 전력이 중단될 가능성이 높습니다.
따라서 중요 장비나 데이터 손실 등을 방지하기 위해서는 UPS 용량을 1시간 이상 버틸 수 있도록 조치를 하거나 별도의 발전기 등의 대책 마련이 필요하다고 보여 집니다.
안녕하세요.
UPS가 30분짜리 인데 1시간 정도의 정전이라면 결국 중간에 꺼질 수 밖에 없잖아요. 혹시 서버나 네트워크 장비가 있다면 자동으로 종료 설정을 해두시는 것이 안전할 것 같습니다. 정말 중요한 장비라면 예비 전원도 생각하셔야 할 것 같구요. 그냥 사무실 PC 정도라면 별 문제는 안될 것 같긴 한데, 파일 저장을 꼭 해두시는 것이 좋을 것 같네요.
감사합니다.
안녕하세요. 박재화 전문가입니다.
UPS가 30분만 버티는데 정전이 1시간이면 30분 이후에는 전원이 완전히 차단될 수 있습니다. 중요한 것들에 대해서는 백업 전원 추가가 확보가 필요할 것 같습니다. 서버라던지 네트워크 장비라던지, 저는 예전에 실험장비를 주로 돌렸는데, 정전이 자주 발생해서, 실험장비를 복구하는데 엄청 애를 먹은적이 있거든요. 30분 정도는 꺼져있어도 괜찮다하면 모르겠지만 꺼지면 절대 안되는 장비들은 별도의 방법들을 강구해야할 것 같습니다.
안녕하세요. 박준희 전문가입니다.
UPS는 비상시 사용되는 백업전력인데요.
만약 인지되는 그리고 주말에 사람이 없을때라면 우선 필수적으로 전원이 켜져야 할 것이 있나 확인하시구요. 없으면 굳이 UPS가 켜지지 않게 꺼두시는것도 좋을것 같네요.
감사합니다.