역률 보상용 콘덴서 과보상이 발생하면 어떤 문제가 생기나요?

현장에서 역률 개선을 위해 콘덴서를 설치하는 경우가 많습니다. 그런데 보상을 과하게 하면 오히려 문제가 생긴다고 들었습니다. 역률이 좋아지면 좋은 것 아닌지, 과보상이 실제로 어떤 설비 문제를 일으키는지 궁금합니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    결론부터 말씀드리면 콘덴서 과보상은 역률을 지나치게 선행 상태로 만들어 전압 상승과 설비 이상 동작을 유발할 수 있습니다. 역률 보상은 유도성 부하로 인해 지상으로 떨어진 역률을 정상 범위로 맞추는 것이 목적이지만, 과도하게 투입되면 계통이 용량성 성질로 바뀌면서 전압이 상승하고 보호계전기 오동작이 발생할 수 있습니다. 또한 전동기에서는 이상 진동이나 과열이 나타날 수 있습니다. 따라서 단계별 자동제어 방식으로 적정 역률 범위를 유지하는 운전이 중요합니다.

    채택 보상으로 91베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    역률을 너무 높이면 전압이 비정상적으로 높아져서 설비가 과열되거나 수명이 짧아질 수 있습니다. 또한 전류가 오히려 증가해 전력 손실이 생기고 고조파 왜곡이 심해져서 보호 계전기가 오작동할 위험도 커저요. 결론은 적당한 역률을 유지해야 안전하니까 과보상이 되지 않도록 주의해야 합니다.