자동화재탐지설비의 경계구역이란?
소방에서 적용되는 자동화재탐지설비의 경계구역에서 층별과 면적별 경계구역의 설정 기준은 어떻게 정의가 되는지 알고 싶습니다.
안녕하세요. 양동선 전기기사입니다.
하나의 경계구역이 2개 이상 건축물에 미치지 아니할것
하나의 경계구역이 2개 이상의 층에 미치지 아니하나 500제곱미터 이하 범위 안에서는 2개 층을 하나의 경계구역으로 할 수 있음
하나의 경계구역 면적은 600제곱미터 이하로 하고 한변 길이는 50미터 이하로 할것
만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.안녕하세요. 김규빈 전기기능사입니다.
자동화재탐지설비의 경계구역 설정 기준은 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」와 관련합니다.
층별과 면적별 경계구역 설정 기준
경계구역의 면적 기준:
하나의 경계구역은 600m² 이하로 설정해야 합니다.
그러나 학교, 병원 등 일부 특수한 시설은 1,000m² 이하로 설정할 수 있습니다.
층별 경계구역 기준:
경계구역은 원칙적으로 같은 층에 속하는 구역으로 설정해야 합니다. 즉, 한 경계구역이 여러 층을 포함해서는 안 됩니다.
다만, 동일한 용도의 좁은 구역(예: 계단실, 엘리베이터 샤프트 등)은 예외적으로 여러 층을 하나의 경계구역으로 설정할 수 있습니다.
이 기준은 화재 발생 시 신속하고 정확한 탐지를 가능하게 하여 피해를 최소화하기 위한 것입니다.
만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.안녕하세요. 이상희 전기기사입니다.
자동화재탐지설비의 경계구역은 화재를 감지하고 경보를 발생시키기 위해 설정된 구역을 말합니다. 주요한 자동화재탐지설비의 경계구역은 다음과 같습니다:
- 화재탐지기들이 설치되는 구역으로, 화재의 초기 징후를 신속하게 감지할 수 있도록 배치됩니다. 일반적으로 감지기는 각 층의 주요 지점이나 화재가 발생할 가능성이 높은 구역에 설치됩니다.
- 화재가 감지되었을 때 경보를 발생시키는 구역으로, 경보음이 울리거나 경보등이 점등됩니다. 이는 주변인들에게 화재 발생을 알리고 대피할 수 있도록 돕는 역할을 합니다.
만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.안녕하세요. 임경희 전기기능사입니다.
자동화재탐지설비의 경계구역은 자동화재탐지설비 1회선이 유효하게 화재의 발생을 ㅏㅁ지할 수 있는 구역을 말하며 소방대상물 전반에 걸처 설정해요.
경계구역의 수평적 기준은(면적)
첫째, 하나의 경계구역의 면적은 600m2 이하로 하고 한변의 길이는 50m 이하로 할것. 다만, 당해 소방대상물의 주된 출입구에서 그 내부 전체가 보이는 것에 있어서 1,000m2 이하로 할수 있다.
둘째, 하나의 경계구역이 2개 이상의 건축물에 미치지 않도록 할 것.
셋째, 하나의 경계구역이 2개 이상의 층에 미치지 않도록 할 것. 다만, 500m2 이하의 범위 안에서는 2개의 층을 하나의 경계구역으로 할 수 있다.
넷째, 되기에 면하여 상시 개방된 부분이 있는 차고, 주차장, 창고 등에 있어서 외기에 면하는 각 부분으로 부터 5m 미만의 범위 안에 있는 부분은 경계구역의 면적에 산입하지 않는다.
다섯째, 스프링쿨러설비, 물분무등소화설비 또는 제연설비의 화재감지장치로서 화재감지기를 설치한 경우의 경계구역은 해당 소화설비의 방호구역 또는 제연구역과 동일하게 설정할 수 있다.
경계구역의 수직적 경계구역은(층)
첫째, 계단, 경사로, 엘리베이터 승강로, 린넨슈트, 파이프피트 및 덕드 기타 이와 유사한 주분에 대하여 별도로 경계구역을 설정하되, 하나의 경계구역은 높이 45m(계단 및 경사로에 한함)로 한다.
둘째, 지하층의 계단 및 경사로는 별도로 하나의 경계구역으로 해야한다.
즉, 계단, 경사로의 경우 높이 45m 이하로 경계구역을 설정해요. 이때 지하층의 경우 지하1층만 있으면 지상층과 묶어 높이 45m 이하로 경계구역을 설정, 지하2층 이상인 지하층의 계단 및 경사로의 경계구역은 지상층과 별도로 경계구역을 설정해요.
각각의 엘리베이터 승강로는 지하층과 지상층 상관없이 하나의 경계구역으로 설정하여 최상단 권상기실에만 연기감지기 설치해요.
만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.