아하
검색 이미지
전기기사·기능사 이미지
전기기사·기능사자격증
전기기사·기능사 이미지
전기기사·기능사자격증
세상속으로 0922
세상속으로 092224.08.18

자동화재탐지설비의 경계구역이란?

소방에서 적용되는 자동화재탐지설비의 경계구역에서 층별과 면적별 경계구역의 설정 기준은 어떻게 정의가 되는지 알고 싶습니다.

55글자 더 채워주세요.
답변의 개수
4개의 답변이 있어요!
  • 안녕하세요. 양동선 전기기사입니다.

    1. 하나의 경계구역이 2개 이상 건축물에 미치지 아니할것

    2. 하나의 경계구역이 2개 이상의 층에 미치지 아니하나 500제곱미터 이하 범위 안에서는 2개 층을 하나의 경계구역으로 할 수 있음

    3. 하나의 경계구역 면적은 600제곱미터 이하로 하고 한변 길이는 50미터 이하로 할것

    만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.

  • 안녕하세요. 김규빈 전기기능사입니다.

    자동화재탐지설비의 경계구역 설정 기준은 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」와 관련합니다.

    층별과 면적별 경계구역 설정 기준

    경계구역의 면적 기준:

    하나의 경계구역은 600m² 이하로 설정해야 합니다.

    그러나 학교, 병원 등 일부 특수한 시설은 1,000m² 이하로 설정할 수 있습니다.

    층별 경계구역 기준:

    경계구역은 원칙적으로 같은 층에 속하는 구역으로 설정해야 합니다. 즉, 한 경계구역이 여러 층을 포함해서는 안 됩니다.

    다만, 동일한 용도의 좁은 구역(예: 계단실, 엘리베이터 샤프트 등)은 예외적으로 여러 층을 하나의 경계구역으로 설정할 수 있습니다.

    이 기준은 화재 발생 시 신속하고 정확한 탐지를 가능하게 하여 피해를 최소화하기 위한 것입니다.

    만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.

  • 안녕하세요. 이상희 전기기사입니다.

    자동화재탐지설비의 경계구역은 화재를 감지하고 경보를 발생시키기 위해 설정된 구역을 말합니다. 주요한 자동화재탐지설비의 경계구역은 다음과 같습니다:

    - 화재탐지기들이 설치되는 구역으로, 화재의 초기 징후를 신속하게 감지할 수 있도록 배치됩니다. 일반적으로 감지기는 각 층의 주요 지점이나 화재가 발생할 가능성이 높은 구역에 설치됩니다.

    - 화재가 감지되었을 때 경보를 발생시키는 구역으로, 경보음이 울리거나 경보등이 점등됩니다. 이는 주변인들에게 화재 발생을 알리고 대피할 수 있도록 돕는 역할을 합니다.

    만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.

  • 안녕하세요. 임경희 전기기능사입니다.

    자동화재탐지설비의 경계구역은 자동화재탐지설비 1회선이 유효하게 화재의 발생을 ㅏㅁ지할 수 있는 구역을 말하며 소방대상물 전반에 걸처 설정해요.

    경계구역의 수평적 기준은(면적)

    첫째, 하나의 경계구역의 면적은 600m2 이하로 하고 한변의 길이는 50m 이하로 할것. 다만, 당해 소방대상물의 주된 출입구에서 그 내부 전체가 보이는 것에 있어서 1,000m2 이하로 할수 있다.

    둘째, 하나의 경계구역이 2개 이상의 건축물에 미치지 않도록 할 것.

    셋째, 하나의 경계구역이 2개 이상의 층에 미치지 않도록 할 것. 다만, 500m2 이하의 범위 안에서는 2개의 층을 하나의 경계구역으로 할 수 있다.

    넷째, 되기에 면하여 상시 개방된 부분이 있는 차고, 주차장, 창고 등에 있어서 외기에 면하는 각 부분으로 부터 5m 미만의 범위 안에 있는 부분은 경계구역의 면적에 산입하지 않는다.

    다섯째, 스프링쿨러설비, 물분무등소화설비 또는 제연설비의 화재감지장치로서 화재감지기를 설치한 경우의 경계구역은 해당 소화설비의 방호구역 또는 제연구역과 동일하게 설정할 수 있다.

    경계구역의 수직적 경계구역은(층)

    첫째, 계단, 경사로, 엘리베이터 승강로, 린넨슈트, 파이프피트 및 덕드 기타 이와 유사한 주분에 대하여 별도로 경계구역을 설정하되, 하나의 경계구역은 높이 45m(계단 및 경사로에 한함)로 한다.

    둘째, 지하층의 계단 및 경사로는 별도로 하나의 경계구역으로 해야한다.

    즉, 계단, 경사로의 경우 높이 45m 이하로 경계구역을 설정해요. 이때 지하층의 경우 지하1층만 있으면 지상층과 묶어 높이 45m 이하로 경계구역을 설정, 지하2층 이상인 지하층의 계단 및 경사로의 경계구역은 지상층과 별도로 경계구역을 설정해요.

    각각의 엘리베이터 승강로는 지하층과 지상층 상관없이 하나의 경계구역으로 설정하여 최상단 권상기실에만 연기감지기 설치해요.

    만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.